你可能感兴趣的试题
系统应设置火灾自动报警系统 系统可不设置机械应急操作方式 系统不能设置为无延迟喷射 泄压口的高度不应低于1.8m
七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制 七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍 七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上 七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s
系统灭火剂储存量为最大的防护区内灭火设计用量 系统设计喷放时间为105 采用一套组合分配式系统保护通讯机房 防护区气体实际应用浓度为8.5%
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统应设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械等设备的联动操作与控制 手动控制装置中心点距地面1.7m 选择阀应在容器阀开启后打开
该系统可不设置30s的可控延迟 该系统设置自动、手动和机械应急三种启动方式 气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备的联动操作与控制 系统在接到首个探测器的信号之后关闭防护区的送排风机及防火阀 系统在接到首个探测器的信号之后启动气体灭火装置,并发出声光报警信号
二氧化碳灭火系统 七氟丙烷灭火系统 lG541 灭火系统 细水雾灭火系统
七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍 七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8% 七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s
喷头安装高度为4m,喷头保护半径为8m 设计喷放时间为7s 6个防护区由-套组合分配系统保护 集流管和储存容器上设置安全泄压装置
二氧化碳灭火系统 七氟丙烷灭火系统 IG541灭火系统 细水雾灭火系统