七氟丙烷灭火剂的灭火机理有化学抑制 七氟丙烷灭火系统的惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1 倍 七氟丙烷灭火系统扑灭图书资料库的火灾,灭火设计浓度宜采用 8% 七氟丙烷灭火系统在通信机房的设计喷放时间不应大于 8s
七氟丙烷的灭火机理主要的是化学抑制 七氟丙烷惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.1倍 七氟丙烷灭火系统的泄压口应位于防护区净高的1/2以上 七氟丙烷在通信机房的设计喷放时间不应大于8s
当七氟丙烷灭火剂喷放至设计用量的95%时,其喷放时间不应大于60s,且不应小于48s 七氟丙烷气体灭火系统不适用于扑救联胺火灾 IG541灭火系统的储存装置的储存容器与其他组件的公称工作压力,不应大于在最高环境温度下所承受的工作压力 IG541灭火系统,在通向每个防护区的灭火系统主管道上,应设压力讯号器或流量讯号器 七氟丙烷组合分配系统的灭火剂储存量,应按储存量最小的防护区确定
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍 某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9% 某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006%
系统灭火剂储存量为最大的防护区内灭火设计用量 系统设计喷放时间为105 采用一套组合分配式系统保护通讯机房 防护区气体实际应用浓度为8.5%
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的5倍 七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物 七氟丙烷灭火剂是以液态的形式喷射到保护区内的
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的6倍 七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物 七氟丙烷灭火剂是以气态的形式喷射到保护区内的 七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的
可以选用七氟丙烷灭火系统来保护贵重仪器和设备 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火浸渍时间应为 5min 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应大于0.006% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的灭火设计浓度宜采用 10% 采用七氟丙烷灭火系统时,通讯机房的设计喷放时间不应大于 10s
在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于8s 七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.3倍 惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍 油浸变压器室、带油开关的配电室和自备发电机房等防护区,灭火设计浓度宜采用9%
IG541 系统扑救固体表面火灾的灭火浓度为 28-1% 七氟丙烷系统在通讯机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于 8s 七氟丙烷系统扑救气体和液体火灾时,其灭火浸渍时间不应小于 1min 全淹没应用方式的二氧化碳系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3 倍
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的 1.3倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的 1.1倍 某带油开关的配电室防护区,灭火设计浓度宜采用 9% 某通信机房和电子计算机房等防护区,采用的设计喷放时间为 10秒 七氟丙烷灭火系统应采用氮气增压输送,氮气的含水量不应
大于0.006%
七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂的密度大约是空气密度的6倍 七氟丙烷灭火剂为洁净药剂,释放后不含有粒子或油状的残余物 七氟丙烷灭火剂是以气态的形式喷射到保护区内的 七氟丙烷灭火剂是由大分子组成的
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中
D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害
七氟丙烷设计喷放时间要求比 IG541 短 IG541 的设计喷放时间不是越快越好 对固体表面火灾的灭火浓度而言,IG541 系统比七氟丙烷系统低 用于通讯机房的电气设备火灾时,所需的灭火浸渍时间,IG541 系统比七氟丙烷系统 长 七氟丙烷灭火系统防护区实际应用的灭火浓度不应大于灭火设计浓度的 1.3 倍
七氟丙烷灭火系统的灭火设计浓度不应小于灭火浓度的1.7倍,惰化设计浓度不应小于惰化浓度的1.3倍。 防护区实际应用的浓度不应大于灭火设计浓度的1. 3倍。 在通信机房和电子计算机房等防护区,设计喷放时间不应大于10S;在其他防护区,设计喷放时间不应大于8s。 七氟丙烷灭火系统应采用氮气増压输送。氮气的含水量不应大于0. 006%。 储存容器的增压压力一级,(2.5 +0. l)MPa(表压)
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂不会破坏大气环境 七氟丙烷灭火剂具有灭火能力强、灭火剂性能稳定的特点 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害
七氟丙烷灭火剂属于卤代烷灭火剂 七氟丙烷灭火剂是一种无色无味、不导电的气体 七氟丙烷灭火剂以液态形式储存在储存容器中 D. 七氟丙烷灭火剂对人体不会有任何危害