你可能感兴趣的试题
每拌制100盘且不超过100m3 的同配合比的混凝土,取样不得少于一次 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次 当一次连续浇筑超过1000m3 时,同一配合比的混凝土每200m3取样不得少于一次 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次 每一楼层、同一配合比的混凝:士,取样不得少于两次
所用胶凝材料种类不同 用途不同 拌合物的坍落度 施工工艺
混凝土试配应采用强制式搅拌机进行搅拌,搅拌方法可与施工采用的方法不同 试拌宜保持砂率不变,调整胶凝材料用量、用水量、外加剂用量等 应采用三个不同的配合比,其中一个应为试拌配合比,另外两个配合比的水胶比宜较试拌配合比分别增加和减少0.02 进行混凝土强度试验时,每个配合比应至少制作一组试件,并标准养护到28d或设计规定龄期时试压
每拌100盘,且不超过100 m3的同配合比混凝土,取样不少于一次 每工作班拌制的同配合比混凝土在不足100盘时,取样不得少于一次 每一现浇层的混凝土取样不少于一次 每次取样至少留一组标准试件
用于承重结构的混凝土试块 用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥 用于承重结构混凝土的配合比 地下、屋面、厕浴间使用的防水材料
每次取样至少留一组标准试件 每拌100盘,且不超过100m的同配合比混凝土,取样不少于一次 每一现浇层的混凝土取样不少于一次 每工作班拌制的同配合比混凝土在不足100盘时,取样不得少于一次
以同一混凝土强度等级,同一配合比、生产工艺相同确定取样批量,每拌制100盘但超不过100m3为一批 以同一混凝土强度等级,同一配合比、生产工艺相同确定取样批量,每一工作台班为一批 以同一混凝土强度等级,同一配合比、生产工艺相同确定取样批量,每一流水段为一批 要求每一取样单位标准养护试块的留置组数不得少于3组 应留置与构件同条件养护的试块,不同养护条件的试块的组数不得少于1组,并需留有备用试块
每拌制100盘且不超过100m3的同配合比的混凝土,取样不得少于一次 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于一次 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每500m3取样不得少于一次 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于两次 每次取样应至少留置一组标准养护试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定
不同种类的 不同配合比的 同一次(盘)拌制的 不同时间拌制的
每次取样至少留一组标准试件 每拌100盘,且不超过100m3的同配合比混凝土,取样不少于一次 每一现浇层的混凝土取样不少于一次 每工作班拌制的同配合比混凝土在不足100盘时,取样不得少于一次
每拌制100盘且不超过100m3的相同配合比的混凝土,取样不得少于1组 每工作班拌制的相同配合比的混凝土不足100盘时,取样不得少于1组 当一次连续浇筑超过1000m3时,同一配合比的混凝土每200m取样不得少于1组 每个施工人员留1组 混凝土方量太少可不留