你可能感兴趣的试题
混凝土浇筑块体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于30℃ 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于3.0℃/d 混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于60℃ 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于25℃
大体积混凝土施工应对入模时大气温度、各测孔温度、内外温差和裂缝进行检查和记录 大体积混凝土浇筑块体温度检测点的布置,以真实准确地反映出混凝土块体的内外温差、降温速度及环境温度为原则 大体积混凝土的温控施工中,除应进行水泥水化热的测试外,在混凝土浇筑过程中还应进行混凝土浇筑温度的监测 监测的规模可根据所施工工程的重要程度和施工经验确定,测温的办法可以采用先进的电子自动测温方法,如有经验也可采用简易测温方法 每次混凝土浇筑完毕一周内,按温控技术措施的要求进行保温养护
温度升高 1℃,混凝土每米约膨胀 0.01mm; 普通混凝土的温度膨胀系数约为 510 10 ; 大体积混凝土浇筑时,内外温差不宜超过 25℃; 掺入矿渣或减少水泥用量,可有效减少混凝土温度变形。
体积太大 水泥的水化热 内外温差太大 混凝土受热膨胀
优先选用水化热低的水泥 掺适量的粉煤灰 减少水泥用量 提高浇筑速度 人工降温措施
混凝土的中心温度与表面温度之间的差值应小于20℃ 混凝土拆模时,混凝土的表面温度与外界气温之间的温差不超过10℃ 采用内部降温法来降低混凝土内外温差 在缓慢散热的过程中,保持混凝土的内外温差小于20℃
混凝土浇筑体在入模温度基础上的温升值不宜大于50℃ 混凝土浇筑体的里表温差(不含混凝土收缩的当量温度)不宜大于25℃ 混凝土浇筑体的降温速率不宜大于2.0℃/d 混凝土浇筑体表面与大气温差不宜大于20℃ 混凝土浇筑体的里表温差(不合混凝土收缩的当量温度)不宜大于30℃