下列说法中,消防备用电源不能满足火灾时消防设备持续运行时间要求的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在 60S 内供电  工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由大到小的原则顺序启动  备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求  供电半径大于 400m 时,宜采用低压柴油发电机组  
穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  消防泵房  
当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,当采用中压柴油发电机组时,火灾确认后要在60s内供电  工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动。电动机类负载启动间隔宜在10-20s之间  当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,供电半径不大于400m时,宜采用低压柴油发电机组  当采用柴油发电机组作为消防备用电源时,线路电压降应不大于供电电压的5%  
商业楼、展览楼、综合楼、一类建筑的财贸金融楼、图书馆、书库、重要的档案楼、科研楼和旅馆发生火灾时,消防水泵的持续运行时间不应小于3h  商业建筑的中庭设置的防火卷帘发生火灾时,消防水泵的持续运行时间为3h  消防电梯发生火灾时,持续运行时间不应小于消防水泵的持续运行时间  建筑高度大于100m的民用建筑,加压风机、防排烟风机在火灾时持续运行时间要大于60min  
当采用中压柴油发电机组时,确认火灾后要在60S内供电  工作电源与应急电源之间要采用自动切换方式,同时按照负载容量由小到大的原则顺序启动  备用消防电源的供电时间和容量,应能满足该建筑火灾延续时间内各消防用电设备的要求  供电半径大于400m时,宜采用中压柴油发电机组  
火灾自动报警系统  消防联动控制系统  消防应急照明和疏散指示系统  消防电梯  
消防控制柜上的启动按钮有明显标识  按下打印机自检按钮,控制柜打印设备打印正常  消防设施打印记录粘贴到消防水泵房巡查记录上备查  切断火灾报警控制器的备用电源,系统手动转为主电源运行,电源故障指示灯亮  
建筑抗震缝用防火封堵材料可采用防火泥  贯穿孔洞用防火封堵材料可采用防火包  防火封堵系统两侧电缆应采用电缆涂料  电缆穿阻火墙应使用防火封堵板材  
穿越不同的防火分区  沿竖井垂直敷设穿越楼板处  管线进出竖井处  消防泵房
  
火灾自动报警系统应设置交流电源和蓄电池备用电源  火灾自动报警系统的备用电源可采用火灾报警控制器和消防联动控制器自带的蓄电池电源或消防设备应急电源  当备用电源采用消防设备应急电源时,火灾报警控制器和消防联动控制器应采用单独的供电回路  消防控制室图形显示装置、消防通信设备等的电源,宜由 UPS 电源装置或消防设备应急电源供电  火灾自动报警系统主电源应设置剩余电流动作保护和过负荷保护装置  
自动喷水灭火系统  消防联动控制系统  火灾自动报警系统  消防应急照明和疏散指示系统  
应急发电机组有柴油发电机组和燃气轮机发电机组  柴油发电机组的容量应满足整个建筑物内所有消防设备同时运行时的容量要求  当柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,还应考虑备用电源的容量  柴油发电机组兼做其他重要设备的备用电源时,要考虑主备电源同时使用的情况  