你可能感兴趣的试题
共设置有3个避难层 避难层的净面积按5.0人/㎡计算 设备管道区采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与避难区分隔 避难层仅在北向设有可开启外窗,该外窗面积为所在外墙面积的1/2
这是综合楼 这是超高层建筑,宜设置屋顶直升机停机坪 这是超高层住宅建筑,但不是公共建筑,可不设避难层 如设避难层,避难层的净面积宜按5人/m2计算
采用自然通风方式的防烟楼梯间前室、消防电梯前室都设置了具有面积2.0㎡的可开启外窗 采用机械加压送风系统的楼梯间每隔2层~3层设一个常开式百叶送风口 防烟楼梯间与走道之间的压差为45Pa 采用自然通风方式的的避难区,设置了不同朝向的面积为2.0㎡可开启外窗
避难层采用耐火极限3.0h的防火墙与1.5h的楼板进行防火分隔,楼板处设置了隔热措施 避难层的应急照明灯具照度不应该小于5.0LX,应急时间不小于1.0h 避难层的净面积按0.2㎡/人设计 避难层严格按照防烟分区设置了独立的排烟系统
避难层应设置消火栓和消防软管卷盘 避难层应设置自动灭火系统 避难层应设置直接对外的可开启窗口或独立的排烟设施 避难层应设置消防电梯出口 管道井与避难区直接连通的门,采用甲级防火门
一层大堂可采用自然通风方式 防烟楼梯间和避难层独立划分防烟分区 地上一层采用500mm的活动式挡烟垂壁作为挡烟设施 汽车库采用500mm的结构梁作为挡烟设施
该避难层的防烟系统可以采用自然通风方式 当该避难层采用机械加压送风系统时,尚应在外墙设置可开启外窗,其有效面积不应小于10m² 当该避难层采用自然通风方式时,该避难层应设有不同朝向的可开启外窗 当该避难层采用自然通风方式时,该避难层每个朝向可开启外窗有效面积之和不应小于1.0㎡ 当该避难层采用自然通风方式时,其总有效面积不应小于20m²
避难区仅在南向、北向设有百叶窗,有效开窗面积分别为8.0m'10.0m2 避难区仅在南向、北向设有可开后外窗,且外窗采用乙级防火窗 避难区仅在东向、西向设有固定窗,固定窗总面积为30.0m㎡ 避难区仅在东向、西向设有百叶窗,有效开窗面积分别为8.0m㎡、16.0m㎡ 避难区仅在东向、西向设有可开后外窗,有效开窗面积分别为12.0m2、10.0m㎡
这是综合楼 这是超高层建筑,宜设置屋顶直升机停机坪 这是超高层住宅建筑,但不是公共建筑,可不设避难层 如设避难层,避难层的净面积宜按5人/㎡算
共设置有3个避难层 避难层的净面积按5.0人/m2计算 设备管道区采用耐火极限3.00h的防火隔墙与避难区分隔 避难层未设置任何电梯出口
某超高层建筑的避难层的防烟系统采用自然通风系统 某避难走道仅在前室设置了机械加压送风系统,该避难走道总长度为 35m,两端各设 有一个安全出口 某高层住宅楼的防烟楼梯间和合用前室共用一套机械加压送风系统 某建筑高度为 53m 的办公楼,防烟楼梯间采用自然通风系统,合用前室采用机械加压 送风系统且送风口设置在前室的顶部 某高层公共建筑的防烟楼梯间和前室均采用机械加压送风系统,楼梯间设置的是常闭 风口,前室设置的是常开风口
第一个避难层的楼地地面至灭火救援场地地面的高度45m 设置避难层面积为1200m2 该建筑耐火等级为一级,避难层楼板的耐火极限不低于1.5h 避难层可兼做设备层
应急照明和疏散指示标志 应急广播及辅助救生设施 超高层建筑需设置避难层和直升机停机坪 建筑内的所有防火卷帘