建筑中设置排烟系统的场所大多应设置补风系统,补风系统应直接从室外引入空气, 根据规定,补风量与排烟量应满足一定的关系,这个关系正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设置通风系统的汽车库,其通风系统宜独立设置,喷漆间、电瓶间均应设置独立的排气系统  汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且补风量不宜小于排烟量的30%  当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置  汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜大于2500m2,且防烟分区应跨越防火分区  防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下凸出不小于0.5m的梁划分  
补风量是排烟量的50%  机械补风口的风速为8m/s  补风系统与排烟系统联动开启或关闭  补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口设在防烟分区下部;补风口与排烟口水平距离为5m  
当任何一个常闭排烟阀(口)开启时,排烟风机均能联动启动  当火灾自动报警探测器发出火警信号后,机械排烟系统应启动所有联动部位的排烟阀或排烟口、排烟风机,并应将状态信号反馈到消防控制室  有补风要求的机械排烟场所,当火灾确认后,补风系统应启动  排烟系统与通风、空调系统合用,当火灾自动报警探测器发出火警信号后,由通风、空调系统转换为排烟系统的时间应符合规范要求  
建筑排烟系统应优先采用自然排烟系统  建筑的中庭及其回廊均应设置排烟设施  设置了机械排烟系统的建筑或部位不应在其外墙或屋顶设置固定窗  同一个防火分区应采用同一种排烟方式  
不宜小于排烟量的40%  不宜小于排烟量的50%  不宜小于排烟量的60%  不宜大于排烟量的60%  
补风系统应直接从室外引入空气,补风量为排烟量的40%  补风口与排烟口设置在同一防烟分区,补风口与排烟口水平距离为4m  补风口的风速为5m/s  补风管道跨越防火分区处,管道的耐火极限为1.00h  
采用疏散外门自然进风  空调补风  手动开启外窗自然进风  自动开启外窗机械补风  机械补风口补风  
面积超过1000m2的地下汽车库应设置机械排烟系统  排烟风机的排烟量应按换气次数不小于4次/h计算确定  设有机械排烟系统的汽车库,其每个防烟分区的建筑面积不宜超过2000m2,且防烟分区不应跨越防火分区  汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置进风系统,且送风量不宜小于排烟量的75%  
排烟系统与通风、空气调节系统宜分开设置  当建筑的机械排烟系统沿水平方向布置时,每个防火分区的机械排烟系统应独立设置  人防工程的机械排烟系统宜单独设置,也可以和工程排风系统合并设置  车库机械排烟系统不可与人防、卫生等排气、通风系统合用  