你可能感兴趣的试题
开关电源监控模块损坏 开关电源监控模块接线错误 开关电源协议配置错误 整流模块损坏
直流负载总电流 三相输入电压 均充/浮充电压设置 整流模块通信状态
风扇无异常噪声,滤网清洁无堵塞 整流模块配置应满足备份要求 各种重要参数设置正常(浮充电压、均充系列参数、充电限流值、电流互感器、下电参数、告警限值、模块数配置等) 设备无异常告警和故障模块 电压和电流显示值与实际值之差小于3%
(1)(2)(3) (1)(3) (1)(4) (1)(4)
必须更换监控模块 断开监控模块工作电源,或拆除监控模块 更换所有整流模块 更换蓄电池组
整流模块均坏了 交流输入故障 监控模块故障 停电了
带载能力; 整流模块效率; 监控模块可靠性; 电压适应范围;
与开关电源的类型有关 完全相同 可以不同但在误差之内
必须更换监控模块 断开监控模块工作电源,或拆除监控模块 更换所有整流模块 更换蓄电池组
检查开关电源和整流模块风扇运行正常,无吵杂声和停转现象 各模块电流均匀,均流误差为所有模块中最大值与最小值之差,应<输出总电流的5%/模块数 检查限流值:直流系统限流值按照蓄电池容量的20%~22%进行设置 整流模块满足要求时多安装一只整流模块做热备份以防止在用模块损坏退服,避免发生限流