你可能感兴趣的试题
湿式报警阀前后管道内均充满压力水 湿式自动喷水灭火系统具有自动跟踪火源的优点 湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度大于4℃和小于70℃的场所 湿式喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应小于0.1MPa
自动喷水灭火系统、水喷雾灭火系统、泡沫灭火系统和固定消防炮灭火系统等系统 超过4层的公共建筑的室内消火栓给水系统 超过4层的厂房或仓库的室内消火栓给水系统 超过2层或建筑面积大于10000m2的地下建筑(室)的室内消火栓给水系统 其他高层建筑的室内消火栓给水系统
预作用式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 湿式室内消火栓系统 防排烟系统
最不利点消火栓处的静水压力为0.08MPa 最不利点自动喷水灭火系统喷头处的静水压力为0.12MPa 最不利点消火栓处的静水压力为0.15MPa 最不利点自动喷水灭火系统喷头处的静水压力为0.10MPa
系统的喷水强度为4L/(min·㎡) 共设置1套湿式报警阀组 采用流量系数K=80的洒水喷头 系统的作用面积为160㎡ 系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MPa
建筑高度110米的综合楼、消火栓系统最不利点处静水压力不应低于0.15MPa 建筑高度为55米的写字楼,消火栓系统最不利点处静水压力不应低于0.10MPa 自动喷水灭火系统等自动喷水灭火系统应根据喷头灭火需求压力确定,且不应低于0.05MPa 工业建筑不应低于0.10MPa当建筑体积小于20000m³时,不宜低于0.07MPa
预作用式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 湿式室内消火栓系统 防排烟系统
湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过800个的要求,至少设5个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.05Mpa 湿式报警阀组设置数量不足,按照每个报警阀组控制的喷头数不宜超过500个的要求,至少设8个湿式报警阀组 自动喷水灭火系统最不利点压力不足,应不小于0.35Mpa
预作用式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 湿式室内消火栓系统 防排烟系统
自动报警系统 消火栓灭火系统 自动气体灭火系统 自动喷淋系统
某办公楼,消防给水系统工作压力为 2.50MPa 某商场,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为 1.0MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 1.60MPa 某综合楼,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为0.8MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 2.0MPa 某住宅建筑,室内仅设置消火栓系统,消火栓栓口处静压为1.20MPa,系统工作压力为 1.60MPa 某综合楼,其室内自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.60MPa
直接连接的消火栓灭火系统 设加压水泵和加压水箱的消火栓灭火系统 不分区的消火栓灭火系统 分区的消火栓灭火系统
湿式报警阀前后管道内均充满压力水 湿式自动喷水灭火系统具有自动跟踪火源的优点 湿式自动喷水灭火系统适用于环境温度大于4℃和小于70℃的场所 湿式喷水灭火系统最不利点处喷头的工作压力不应小于0.1MPa
预作用式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷喷水灭火系统 湿式室内消火栓系统 防排烟系统
室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用高位消防水箱 室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用消防给水泵 室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用水泵接合器 室内消火栓系统和自动喷水灭火系统可合用增压设施的气压罐
预作用式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统 干式自动喷水灭火系统 湿式室内消火栓系统 防排烟系统
系统的喷水强度为4L/(min.㎡) 共设置1套湿式报警阀组 来用流量系数K=80的洒水喷头 系统的作用面积为160㎡ 系统最不利点处喷头的工作压力为0.1MP
办公楼,建筑高度为 60m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.07MPa 宾馆,建筑高度为 110m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.10MPa 住宅,建筑高度为 54m,水灭火设施最不利点处静水压力为0.07MPa 商场,建筑高度为 36m,设有室内消火栓和自动喷水灭火系统,最不利点喷头处静水压力为0.07MPa