首页
试卷库
试题库
当前位置:
X题卡
>
所有题目
>
题目详情
变压器试运行前应检查测温装置指示是否正确,()值是否符合要求。
查看本题答案
包含此试题的试卷
高校实验室安全考试《电气》真题及答案
点击查看
你可能感兴趣的试题
变压器试运行前应核对本体及附件上所用位置是否正确
变压器油温异常升高的处理步骤包括
检查变压器的负载和冷却介质的温度, 并与在同一负载和冷却介质温度下正常的温度核对; 核对测温装置动作是否正确;
检查变压器冷却装置, 若温度升高的原因是由于冷却系统的故障, 且在运行中无法修理时, 应报告当值调度员, 将变压器停运并报告领导;
在正常负载和冷却条件下, 变压器温度不正常并不断上升, 且经检查确认温度指示正确, 则认为变压器已发生内部故障, 应立即联系当值调度员将变压器停运;
变压器在各种超额定电流方式下运行时, 若顶层油温超过 105℃应立即降低负荷。
变压器试运行前必须由检查合格并做全面检查确认符合试运行条件时方查投入运行
质量监督部门
供电部门
使用单位
试验单位
变压器试运行前检查应进行次空载全压冲击合闸应无异常情况
3
5
7
10
变压器试运行前应检查其相位及绕组的应符合并列运行要求
变压器试运行前应检查套管顶部结构的接触及是否符合产品技术文件的要求
变压器试运行前应对调压切换装置做哪些检查
变压器试运行前应检查本体冷却装置及所有附件应无缺陷且
变压器试运行前检查应进行次空载全压冲击合闸应无异常情况
变压器在试运前进行的检查和要求包含有
变压器分接头的位置应符合运行要求,且指示位置正确。
变压器全部电气试验应合格,保护装置整定值应符合规定,操作及联动试验正确。
局部放电测量前、后本体绝缘油色谱试验比对结果应合格。
冷却装置应试运行正常,联动正确;强迫油循环的变压器、电抗器应启动冷却装置,循环4h以上,并应排完残留空气。
变压器本体应两点接地。
新装变压器投入运行前应检查变压器需接地部位是否已接地
变压器试运行前应检查储油柜和充油套管的是否正常
变压器测温装置的安装应符合哪些要求
户外柱上变压器安装完后投入运行前必须对配电变压器再进行以下全面检 查看是否符合运行条件如不符合应立即
阀门应打开,再次排放空气
套管瓷件完整清洁,油位正常,各处无渗油
引出线连接良好,相位、相序符合要求
变压器上没有遗留工具、破布及其他物件
【背景】 某机电安装公司承建汽车空调冷凝器生产车间的项目合同约定安装完成后建设单位要求施工单位组织
变压器试运行前对冷却装置做哪些检查
主变压器差动保护投入运行前测量负荷六角图是
用来判别电流互感器的极性和继电器接线是否正确
用来判别差动保护的差流回路是否存在差流
用来检查主变压器的负荷平衡情况
用来检查差动保护装置动作情况
变压器在试运前进行的检查和要求错误的有
变压器试运行前应检查变压器上应无遗留杂物。
本体与附件上的阀门应关紧防止渗漏油。
变压器试运行前应检查事故排油设施应完好,消防设施齐全。
变压器试运行前应检查储油柜和充油套管的油位应正常。
变压器试运行前应检查绕组及油面温度计,指针应处在零位。
变压器电抗器试运行时应该检查
中性点接地
5 次全冲击合闸试验
并列运行前核对相位
是否有渗漏
变压器试运行前应检查其保护装置整定值符合规定操作及试验正确
热门试题
更多
往变压器内加注补充油时应通过主变本体注油阀并经净油机注入
500kV变压器注入绝缘油含水量不应大于
变压器电抗器到达现场后应进行的外观检查有
变压器器身吊罩检查时应拆除所有运输用固定件及与本体内部相连接的部件
绝缘油储油罐的出油阀应位于罐体下部距罐底约mm
220kV及以上变压器本体露空安装附件时每次宜打开一处并用塑料薄膜覆盖连续露空时间不宜超过h
充油保管的750kV变压器在保管期间对绝缘油试验其含水量不应大于μL/L
变压器电抗器热油循环时油箱内温度不应低于℃
充油保管的750kV变压器在保管期间对绝缘油试验其电气强度不应小于kV
变压器注油速度不宜大于
500kV变压器注入绝缘油介质损耗因素tanδ90℃时不应大于
充氮气变压器在运输途中应保持正压气体压力应不小于0.01MPa
变压器绝缘油采用小桶储运到现场时在验收中取样数量正确的描述是
变压器器身检查时器身温度不应低于温度
500kV及以上变压器绝缘油处理过程所使用的真空滤油机其真空泵能力宜大于L/min
进行器身检查时必须符合的规定有
220kV变压器进行真空注油前其真空保持时间为小时
变压器注油排氮前宜直接向变压器内部注油
变压器吊罩检查时下列符合规定的说法是
充油保管的变压器应每隔天对变压器外观进行一次检查
电力变压器破坏真空时应注入
变压器采用注油排氮时以下使用绝缘油符合规范的是
带油运输的变压器由放油露出铁芯时算起到开始抽真空或注油为止为器身暴露时间
500kV变压器注入绝缘油电气强度不应小于
变压器器身检查完毕后必须用进行冲洗
500kV及以下变压器采用注油排氮时绝缘油静置时间不应小于h
变压器热油循环施工中当环境温度全天平均低于℃时应对油箱采取保温措施
变压器注油静置完毕后应从其套管高座冷却装置气体继电器及压力释放装置等有关部位进行放气
变压器在试运前进行的检查和要求错误的有
在变压器内检过程中必须向箱体内持续补充露点低于-40℃的干燥空气以保持含氧量不得低于18%相对湿度不应大于%