在吊芯检修时,应测试绝缘电阻 安装时,检查钟罩顶部与铁芯上夹件间的间隙 运输时固定变压器铁芯的连接件,在安装时将其脱开 检查铁芯穿心螺杆绝缘套外两端的金属座套,防止座套过长,触及铁芯造成短路
吊罩 本体油箱及内部部件的检查 返厂检修 更换套管和升高座
吊罩、吊芯检查 本体油箱及内部部件的检查、改造、更换、维修 非电量保护装置更换 返厂检修
变压器有无喷油、漏油等 检查变压器本体油温、油位变化情况 检查油色谱在线监测装置数据 检查气体继电器内部有无气体积聚
将变压器撤除运行,吊罩检查。 将变压器撤除运行,对差动保护范围内的设备进行全面检查试验,采取必要的处理。 将变压器试投一次,再跳,再撤除运行。
吊罩、吊芯检查 返厂检修 本体油箱更换 冷却系统更换
凡雨、雪天气,风力达6级以上不得进行器身检查。 变压器钟罩起吊前,应拆除所有运输用固定件及与本体内部相连接的部件。 环境湿度达65%以上的天气,不得进行器身检查。 变压器钟罩起吊时,吊索与铅垂线的夹角不宜大于30°。 变压器钟罩起吊过程中,器身不得与箱壁有接触。
变压器长期过载运行,会引起线圈发热,使绝缘逐渐老化,造成匝间短路、相间断路及油的分解 运行中变压器应定期化验油质 变压器检修吊芯时,应注意保护线圈或绝缘套管 变压器应防止雷击
没有受潮的变压器 绝缘电阻符合规定要求的变压器 制造厂规定可不进行器身检查者 容量在1000kV·A以下,运输过程中无异常情况者 就地生产,仅作短途运输,且事先又参加了制造厂器身总装监质量符合要求者
开箱检查—附件安装—变压器本体安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收 开箱检查—变压器二次搬运—附件安装—变压器本体安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器二次搬运—变压器本体安装—附件安装—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收。 开箱检查—变压器本体安装—附件安装—变压器二次搬运—变压器检查及交接试验—送电前检查—送电运行验收
登杆前必须检查杆根 确认变压器台架结构牢固工作负责人指挥吊车进入工作区内 拆除变压器的固定螺栓后,将钢丝绳下套分别套入变压器吊点上。
变压器、电抗器吊芯时应起落平稳 变压器、电抗器吊罩时应快起快落 外罩法兰螺栓必须对称均匀地松紧 检查大型变压器、电抗器芯子时可攀登引线木架上下 充氮变压器、电抗器未经充分排氮严禁工作人员入内