当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

某多层办公楼通风、空调系统的风管不跨越防火分区,关于该通风、空调系统风管及风管绝热材料选择的说法,错误的是()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

穿越防火分区处  穿越防烟分区处  穿越通风、空气调节机房的房间间隔墙和楼板处  靠近通风机处  当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处  
在空调竖向风管与每层水平风管交接处的垂直管段上设置公称动作温度为70℃的防火阀  在空调风管穿过防火分区处设置公称动作温度为70℃的防火阀  在厨房的竖向排风管的支管上设置公称动作温度为70℃的防火阀  在厨房的排油烟管道与竖向排风管连接的支管上设置公称动作温度为150℃的防火阀  
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处  穿越通风、空气调节机房及重要的房间或火灾危险性大的房间隔墙及楼板处的送、回风管道  多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上  建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处  穿越变形缝的两侧风管上
  
防火分区处  变形缝两侧  办公室防火隔墙处  排烟机房处  竖向风管与每层水平风管交接处的竖向管段上  
管道横向按防烟分区设置  在通风机的前端设置滤尘器  排风管道严禁穿过防火墙  排风机、除尘器应与其他一般风机、除尘器分开设置  
穿防火分区隔墙  穿空调、通风及重要机房  穿沉降缝  空调风管分支处  
通风、空气调节系统的风管穿越防火分区处  通风、空气调节系统的风管穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处  通风、空气调节系统的风管穿越防火分隔处的变形缝两侧  通风、空气调节系统的风管竖向风管与每层水平风管交接处的水平管段上  排烟管道的风管穿越防火分区处  
穿过机房的隔墙和楼板处的送风、回风总管  通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处的送风、回风管道  多层建筑和高层工业建筑的每层送风、回__平风管与垂直总管的交接处的水平管段  多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均独立设置时,则被保护防火分区内的送风、回__平风管与总管的交接处  
送、回风总管穿越防火分区的隔墙处应设置防火阀  穿越通风、空气调节机房及重要的房间隔墙及楼板处应设置防火阀  多层建筑和高层建筑垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设置防火阀  在穿越变形缝的一侧风管上应设置防火阀  独立设置通风、空气调节系统的防火分区内,水平风管与竖向总管的交接处应设置防火阀  
在电梯前室设置了满足条件的自然通风系统  采用全敞开的阳台,防火分区一的楼梯间不设防烟系统  防火分区二的独立前室设有两个不同朝向的面积为2.0㎡的可开启外窗,楼梯间不设防烟系统  单独设置楼梯间的仅一层的地下室在首层设置有效面积为1.2㎡的直通室外的疏散门,不设机械加压送风系统  
煤粉制备厂房中排出的空气,应在通风机前设过滤器对空气进行净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%之后,再循环使用  甲酚厂房的送风和排风设备不应布置在同一通风机房内  通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  厂房内有爆炸危险的场所的排风管道,严禁穿过防火墙和有爆炸危险的房间隔墙等防火分隔物  
风管穿越防火分区处  风管穿越防烟分区处  风管穿越防火分隔处的变形缝的两侧  风管穿越通风、空气调节机房的隔墙和楼板处  
送风、回风总管穿过机房的隔墙和楼板处  通过贵重设备或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处  多层建筑和高层工业建筑的每层送风、回__平风管与垂直总管的交接处的水平管段上  多层建筑和高层工业建筑各层的每个防火分区,当其通风、空气调节系统均独立设置时,则被保护防火分区内的送风、回__平风管与总管的交接处  
管道穿越防火分区处;  穿越通风、 空气调节机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;  垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上;  穿越变形缝处的两侧。  
地上1层,每个防火分区的建筑面积为8000㎡  地下1层,每个防火分区的建筑面积为3000㎡  防火分区之间采用防火墙进行分隔,通风管道穿越防火墙处采用聚氨酯作为保温材料。  两个防火分区之间的分隔部位,设置总宽度为22m,耐火极限3h的特级防火卷帘  
甲、乙类生产厂房中排出的空气可以循环使用  将甲、乙类生产厂房用的送风和排风设备布置在同一通风机房内  排出含有比空气轻的可燃气体与空气的混合物时,其排风管道应顺气流方向向下坡度敷设  通风和空调系统的管道布置,横向宜按防火分区设置,竖向不宜超过5层  
穿越防火分区处  穿越防火分隔处的变形缝两侧  穿越办公室防火隔墙处  穿越通风、空气调节机房的房间隔墙处  竖向风管与每层水平风管交接处的竖向管段上  
管道穿越防火分区处  垂直风管与每层水平风管交接处垂直管段上  垂直风管与每层水平风管交接处水平管段上  风管穿越变形缝处的两侧  风管穿越空调机房隔墙处  
丙类厂房内的采暖管道,受条件限制,可采用难燃材料  乙类厂房内含有危险粉尘的空气,在循环使用前应经过净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%  甲类的水平或竖向送风管进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或者竖向送风管可合用一个送风系统  通风空调系统,横向宜按照防火分区设置,设置防火阀时,可穿越防火分区  
丙类厂房内的采暖管道,受条件限制,可采用难燃材料  乙类厂房内含有危险性粉尘的空气,在循环使用前应经过净化处理,并应使空气中的含尘浓度低于其爆炸下限的25%  甲类的水平或竖向送风管进入生产车间处设置防火阀时,各层的水平或者竖向送风管可合用一个送风系统  通风空调系统,横向宜按照防火分区设置,设置防火阀时,可穿越防火分区  

热门试题

更多