你可能感兴趣的试题
厨房的排油烟管道在与竖向排风管连接的支管处设置公称动作温度为70°C的防火阀 在某防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料为不燃材料' 在卫生间竖向排风管的支管上设置公称动作温度为70%的防火阀 空气调节系统的风管在穿越消防控制室的隔墙处设置公称动作温度为70°C的防火阀
防火阀的安装应能使阀门在发生火灾时逆气流方向关闭 空调系统的风管上安装了公称动作温度为70℃的防火阀 防火阀两侧各2.0m范围内的风管采用的是耐火风管 防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面的距离为150mm
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 防火阀暗装时,安装部位设置方便维护的检修口
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm
防火阀宜靠近防火分隔处设置 防火阀安装时,可明装也可暗装 有熔断器的防火阀,其动作温度宜为60℃ 穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,如未采取防止回流措施,在支管上设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 防火阀暗装时,安装部位设置方便维护的检修口
防火阀平时处于开启状态,当管道内温度达到70℃时自动关闭 排烟管穿越防火分隔处的变形缝两侧应安装防火阀 公共建筑的浴室、卫生间、厨房的竖向排风管上应设置公称动作温度为150℃的防火阀 防火阀宜靠近防火分隔处设置 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及绝热材料应采用不燃材料
当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,水平风管与竖向总管的交接处可不设置防火阀 公共建筑的浴室、卫生间和厨房的竖向排风管,需采取防止回流措施,并在支管上设置防火阀 公共建筑内厨房的排油烟管道,在与竖向排风管连接的支管处设置防火阀 设置防火阀处的风管要设置单独的支吊架,在防火阀两侧各1.0m范围内的风管及其绝热材料采用不燃材料 阀门顺气流方向关闭,防火分区隔墙两侧的防火阀距墙端面不大于200mm
防火阀平时处于开启状态 防火阀宜远离防火分隔处设置 防火阀暗装时,应在安装部位设置方便的维护的检修口 在防火阀两侧各2.0m范围内的风管及其绝热材料应采用难燃材料 防火阀是用于管道内阻火的活动式封闭装置,当管道排风温度达到700C时会自动关闭
有熔断器的防火阀,其动作温度宜为280℃ 防火阀宜靠近防火分隔处设置 防火阀安装时,可明装也可暗装 为保证防火阀能在火灾条件下发挥作用,穿过防火墙两侧各2m范围内的风管绝热材料应采用不燃材料且具备足够的刚性和抗变形能力,穿越处的空隙应用不燃材料或防火封堵材料严密填实