你可能感兴趣的试题
金属风管的板材应采用咬口连接或铆接,除镀锌钢板及含有复合保护层的钢板外,板厚大于1mm的可采用焊接 风管应以密封胶嵌缝的密封为主,可辅以板材连接或其他方法密封,密封面宜设在风管的正压侧 非金属风管采用套管连接时,套管厚度不得小于风管板材的厚度 无机玻璃钢风管的玻璃布必须无碱,风管的表面不得出现泛卤或严重泛霜
长边尺寸为1100mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为1.0mm 长边尺寸为450mm的矩形排烟管道的板材厚度测量值为0.8mm 长边尺寸为400mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为0.6mm 长边尺寸为1000mm的矩形送风管道的板材厚度测量值为0.8mm
连接件均应不低于难燃B1级 保温性能的风管内部绝热材料应不低于难燃B1级 非金属复合风管板材的敷面材料用不燃材料 消声器的制作材料必须为不燃材料 排烟系统风管板材厚度无设计要求时,可按中压系统风管板厚选择
风管接口的连接严密牢固,垫片厚度不小于3mm 用于排烟的风机与风管采用不燃材料的柔性短管连接 风管与风机连接的转弯处加装导流叶片 风管与隔墙之间的空隙采用水泥砂浆严密填塞
风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
低压系统的规定 中压系统的规定 防火风管的压力等级 __系统的规定
无机玻璃钢风管的玻璃布,必须无碱或中碱 非金属风管的材料品种、规格、性能与厚度等应符合设计和现行国家产品标准的规定 安装应牢固、可靠,符合有关门窗施工验收规范要求,并开启、关闭灵活 采用套管连接时,套管厚度不小于风管板材的厚度
中、低压系统 螺旋风管的钢板厚度 __系统 中压系统
风管的材料品种、规格、厚度等应符合设计要求和国家现行标准的规定 有耐火极限要求的风管的本体、框架与固定材料、密封垫料等必须为不燃材料,材料品种、规格、厚度及耐火极限等应符合设计要求和国家现行标准的规定 电动防火阀、送风口和排烟阀(口)的驱动装置,动作应可靠,在平均工作压力下工作正常 防烟、排烟系统柔性短管的制作材料必须为不燃材料
风管直径D或长边尺寸b≤320mm的圆形风管,其板材厚度应为0.75mm 450mm<风管直径D或长边尺寸b≤630mm的圆形风管,其板材厚度应为0.75mm 风管直径D或长边尺寸b≤320mm的中、低压系统的矩形风管,其板材厚度应为0.6mm 风管直径D或长边尺寸b≤320mm的除尘系统风管,其板材厚度应为1.5mm 风管直径D或长边尺寸b≤320mm的__系统矩形风管,其板材厚度应为0.75mm
风管接口的连接应严密、牢固 风管接口的垫片厚度不应小于1mm 风管接口不应凸入管内和突出到法兰外 排烟风管法兰垫片应为不燃材料 薄钢板法兰风管应采用螺栓连接
低压系统的规定 中压系统的规定 防火风管的压力等级 __系统风管板厚
排烟风管采用法兰连接,螺栓孔的间距为150mm 排烟风管采用矿棉作为隔热层,厚度为40mm 排烟风管与排烟风机采用法兰连接 吊顶内的排烟管道采用不燃材料隔热,并与可燃物保持120mm的距离