你可能感兴趣的试题
钢筋接头 钢筋骨架焊接 钢筋纵向连接 装配式结构接头的焊接 预应力钢筋焊接
钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头 焊接接头应优先选择闪光对焊 当普通混凝土中钢筋直径等于或小于22mm时,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接 钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用埋弧压力焊或电弧焊 钢筋与钢板的T形连接,宜采用电阻点焊
闪光对焊不适宜于预应力钢筋焊接 电阻定位焊主要应用于大直径钢筋的交叉焊接 电渣压力焊适宜于斜向钢筋的焊接 气压焊适宜于直径相差小于7mm的不同直径钢筋焊接 电弧焊可用于钢筋和钢板的焊接
闪光对焊不适宜于预应力钢筋焊接 电阻点焊主要应用于大直径钢筋的交叉焊接 电渣压力焊适宜于斜向钢筋的焊接 气压焊适宜于直径相差小于7 mm的不同直径钢筋焊接 电弧焊可用于钢筋和钢板的焊接
闪光对焊不适宜于预应力钢筋焊接 电阻点焊主要应用于大直径钢筋的交叉焊接 电渣压力焊适宜于斜向钢筋的焊接 气压焊适宜于直径相差7mm的不同直径钢筋焊接 电弧焊可用于钢筋和钢板的焊接
应根据钢筋级别、直径、接头形式和焊接位臵,选择焊条、焊接工艺和焊接参数 焊接时,引弧应在接头范围以外的钢筋上进行,不得烧伤接头范围以内的主筋 焊接地线与钢筋应接触紧密 焊接过程中应及时清渣,焊缝表面应光滑,焊缝余高应平缓过渡,弧坑应填满
钢筋闪光对焊 钢筋焊条电弧焊 钢筋气压焊 钢筋电阻点焊
钢筋接头宜采用焊接接头或机械连接接头 焊接接头应优先选择电弧对焊 当普通混凝土中钢筋直径等于或小于25mm时,在无焊接条件时,可采用绑扎连接,但受拉构件中的主钢筋不得采用绑扎连接。 钢筋骨架和钢筋网片的交叉点焊接宜采用电阻点焊。 钢筋与钢板的T形连接,宜采用埋弧压力焊或电弧焊。
钢筋闪光对焊 钢筋电阻点焊 钢筋电弧焊 钢筋窄间隙电弧焊