气体灭火启动过程,()正确。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

启动气体储瓶上一般装有压力表和检漏装置  启动气体储瓶储存的气体可以用来打开容器阀  启动气体储瓶储存的气体可以用来打开选择阀  启动气体储瓶储存的气体可以用来输送干粉灭火剂  
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止按钮  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  手动与自动控制转换状态应在防护区内外的显示装置上显示  同一防护区内多合预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s  
低温气体  膨胀机膨胀后的气体  液体的蒸发  液氧的蒸发  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
组合分配系统启动时, 选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、 通风机械、 开口 封闭装置的联动操作与控制  气体灭火系统分为预制和全淹没灭火系统  
在防护区疏散出口门外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置  灭火设计浓度或实际使用浓度大于无毒性反应浓度(NOAEL 浓度)的防护区,应设手动与自动控制的转换装置。当人员进入防护区时,应能将灭火系统转换为手动控制方式;当人员离开时,应能恢复为自动控制方式  同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于 2s  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  采用气体灭火系统防护区,应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作与控制,应包括对开口封闭装置、通风机械和防火阀等设备  
在防护区疏散出口外应设置气体灭火装置的手动启动和停止装置  手动与自动控制状态应在防护区内外的显示装置上显示  同一防护区内多台预制灭火系统装置同时启动的动作响应时差不应大于2s  防护区外的手动启动按钮按下时,应通过火灾报警控制器联动控制气体灭火装置的启动  防护区最低环境温度不应低于-15℃  
组合分配系统启动时,选择阀应在容器阀开启后打开  釆用气体灭火系统防护区应选用灵敏度级别高的火灾探测器  自动控制装置应在接到任一火灾信号后联动启动  预制灭火系统应设置自动控制和手动控制两种启动方式  气体灭火系统的操作和控制应包括对防火阀、通风机械、开口封闭装置的联动操作与控制  
灭火控制器自动联动启动  灭火控制器手动启动  现场机械启动  手动启停按钮启动  
灭火剂流通管路单向阀裝于启动管路上,用来控制气体流动方向,启动特定的阀门  同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过10mm  信号反馈装置可以将灭火剂的压力或流量信号转换为电信号,并反馈到控制中心  输送启动气体的管道宜采用不锈钢管  
当气体灭火控制器处于自动状态时,按下防护区门外紧急启动按钮,系统便会启动  当气体灭火控制器处于手动状态时,当收到一个火灾探测器发出火警信号,控制器即发出火灾声光报警信号,而不启动灭火装置  当气体灭火控制器处于自动状态时,按下气体灭火控制器上的启动按钮,系统便会启动  当气体灭火控制器处于手动状态时,按下防护区门外紧急启动按钮,可启动灭火装置,但控制器不进入灭火报警状态  
当某防护区发生火情且灭火控制器不能有效地发出灭火指令时,应立即通知有关人员迅速撤离现场  关闭联动设备  然后拔除对应该防护区的启动气体钢瓶电磁瓶头阀上的止动簧片  压下圆头把手打开电磁阀释放启动气体, 由启动气体打开瓶头阀释放灭火剂实施灭火  