当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

为了 避免气体灭火启动的误操作, 消防联动控制器具有“( )” 设置, 在进入气体灭火启动时, 液晶屏还 出现气体灭火提示信息。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

触发同一报警区域内1只独立的感烟火灾探测器,消防联动控制器控制该区域预作用阀组开启  按下消防联动控制器手动控制盘上的消火栓启动泵启动按钮,对应的消火栓泵启动  触发某防火分区内1只感烟火灾探测器和1只手动火灾报警按钮,消防联动控制器控制该防火分区送风口开启  触发气体防护区内2只独立的火灾探测器消防联动控制器直接控制气体灭火系统启动  按下1个消火栓箱内的消火栓启动按钮,消火栓泵直接启动  
可燃气体报警控制器  消火栓按钮  消防电话  气体灭火控制器  
气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内和防护区外的火灾声光警报器  气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号  平时有人值班的防护区,启动气体灭火装置、气体灭火控制器,可设定不大于30s的延迟喷射时间  组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置  
可燃气体报警控制器  消防联动控制器  气体灭火控制器  消防电气控制装置  
气体灭火控制器在接收到满足联动逻辑关系的首个联动触发信号后,应启动设置在该防护区内的火灾声光警报器  气体灭火控制器在接收到第二个联动触发信号后,应发出联动控制信号  联动控制信号包括:关闭防护区域的送风机及送风阀门  联动控制信号包括:启动气体灭火装置.气体灭火控制器,可设定不大于60s的延迟喷射时间  组合分配系统应首先开启相应防护区域的选择阀,然后启动气体灭火装置  
启动设置在该防护区内的火灾声光警报器  关闭该防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门  停止通风和空气调节系统及关闭设置在该防护区域的电动防火阀  联动控制防护区域开口封闭装置的启动,关闭防护区域的门、窗  启动气体灭火装置  
关闭防护区域的送(排)风机及送(排)风阀门  打开通风和空气调节系统及开启设置在该防护区域的电动防火阀  联动控制防护区域开口封闭装置的启动,包括关闭防护区域的门、窗  启动气体灭火装置、泡沫灭火装置,气体灭火控制器、泡沫灭火控制器,可设定不大于30s的延迟嗤射时间  
灭火控制器自动联动启动  灭火控制器手动启动  现场机械启动  手动启停按钮启动  
使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,在没有任何火灾报警信号的情况一下,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于手动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,打开末端试水装置,压力开关动作  使消防联动控制器处于自动状态,断开压力开关与消防泵控制柜的控制连接线,打开末端试水装置,压力开关动作,在消防联动控制器手动操作启动消防泵  
输入启动模拟反馈信号,控制器应在8s内接收并显示  使控制器处于自动控制状态,再手动插入操作,手动插入操作应优先  检查控制器的延时功能,设定的延时时间应符合设计要求  按设计的联动逻辑关系,使消防联动控制器发出相应的联动控制信号,检查气体(泡沫)灭火控制器的控制输出是否满足设计的逻辑功能要求  检查气体(泡沫)灭火控制器向消防联动控制器输出的启动控制信号、延时信号、启动喷洒控制信号、气体喷洒信号、故障信号、选择阀和瓶头阀动作信息  
防护区域内符合联动控制触发条件的一只手动火灾报警按钮发出火灾报警信号, 防护区外的声光动作  防护区域内符合联动控制触发条件的第二只火灾探测器或手动火灾报警按钮发出火灾报警信号, 联动控制器关闭该防护区域的电动送、 排风阀、 防火阀、 门、 窗  手动操作防护区域外设置的现场紧急启动按钮, 护区域外设置的火灾声光警报器, 灭火控制器应进入启动延时阶段  联动控制进入启动延时阶段, 操作灭火控制器对应该防护区域的停止按钮、 按键, 灭火控制器应停止正在进行的操作  手动操作防护区域内设置的现场紧急启动按钮, 灭火控制器延时结束后, 按下紧急停止按钮系统停止喷放  
火灾报警控制器  火灾报警控制器或消防联动控制器  消防联动控制器  火灾报警控制器和消防联动控制器  
火灾报警控制器  消防电气控制装置  消防联动控制器  气体灭火控制器  
消防联动控制器  消防控制室图形显示装置  末端试水出口压力  消防电动装置  消火栓按钮  

热门试题

更多