安全阀前不得设置阀门,泄水口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放 为便于检修安全阀,安全阀前应安装检修阀门 安全阀后连接的管道上应安装阀门 安全阀后可以不安装泄压水(汽>管
进口管道直径不得小于安全阀的进口直径 出口管道直径不得小于安全阀的出口直径 出口管道直径不得小于安全阀的流道直径 进口管道直径不得小于安全阀的流道直径
热力网管道的干线,支干线,支线的起点应安装关断阀门 当供热系统采用质调节时,宜在供水或回水总管上装设自动流量调节阀 当热水供应系统换热器热水出口上装有阀门时,应在每台换热器上设安全阀 工作压力大于或等于1.6MPa,且公称直径大于或等于600mm的管道上的闸阀应安装旁通闶 公称直径大于或等于400mm的阀门,宜采用电驱动装置
进口管道直径不得小于安全阀的进口直径 出口管道直径不得小于安全阀的出口直径 出口管道直径不得小于安全阀的流道直径 进口管道直径不得小于安全阀的的流道直径
热力网管道的干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门 当供热系统采用质调节时,宜在供水或回水总管上装设自动流量调节阀,当供热系统采用变流量调节时,宜装设自力式差压调节阀 当热水供应系统换热器热水出口上装有阀门时,应在每台换热器上设安全阀,当每台换热器出口管不设阀门时,应在生括热水总管阀门前设安全阀 工作压力大于或等于2.0 MPa,且公称直径大于或等于500 mm的管道上的闸阀应安装旁通阀 公称直径大于或等于500 mm的阀门,宜采用电驱动装置
安全阀进口管道直径不小于安全阀的进口直径 安全阀出口管道直径不小于安全阀的进口直径 安全阀出口管道应接向安全地点 安全阀出口排放管设置消音器应考虑其对背压的影响
热力网管道的干线、支干线、支线的起点应安装关断阀门 当供热系统采用质调节时,宜在供水或回水总管上装设自动流量调节阀 当热水供应系统换热器热水出口上装有阀门时,应在每台换热器上设安全阀 工作压力大于或等于1.6MPa,且公称直径大于或等于600mm的管道上的闸阀应安装旁通阀 公称直径大于或等于400mm的阀门,宜采用电驱动装置
安全阀进口管道直径不小于安全阀的进口直径 安全阀的出口管道直径不小于安全阀的进口直径 安全阀的出口管道应接向安全地点 安全阀出口排放管设置消音器应考虑其对背压的影响
压缩机出口管道上设置安全阀、止回阀 压缩机进口管道上设置手动和电动或气动控制阀门 安全阀放散管管口高出建筑物2m以上,且距地面不小于5m,放散管管口设防雨罩 出口安全阀的排泄功能不应小于压缩机的安全泄放量
进、出口管道应分别设置阀门; 出口管道应设置过滤器; 进口管道应设置止回阀和安全阀; 进口管道和贮罐的气相之间应设置旁通管及放空阀
容积式泵和压缩机的出口管道; 液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位; 某些情况下,由于泵的出口止回阀的泄漏,则在泵的入口管道上设置安全阀; 设计压力小于压力来源处的压力的容器及管道。