当安全阀与爆破片之间存在背压时,阀仍能在开启压力下准确开启 容器内的介质应是洁净的,不含有胶着物质或阻塞物质 爆破片的泄放面积不得大于安全阀的进口面积 安全阀的泄放能力应满足要求 安全阀与爆破片装置之间应设置放空管或排污管
在电动往复泵、 齿轮泵、 螺杆泵的入口设置安全阀 在顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器上设置安全阀 在顶部最高操作压力大于0.0 3MPa的蒸馏塔顶部设置安全阀 在可燃气体或液体受热膨胀, 可能超过设计压力的设备上设置安全阀
热水锅炉的安全阀应装泄放管,泄放管上必须装设阀门 冲量式安全阀的冲量接入导管上的阀门要保持全开并加铅封 可分式省煤器出口处不允许装设安全阀 省煤器安全阀应装排水管,并通至安全地点 锅炉水压实验时,可将安全阀管座用盲板法兰封闭,也可在已就位的安全阀与管座间加钢板垫隔离
安全阀用于泄放可燃液体时,宜将排泄管接入事故储槽、污油罐或其他容器 当安全阀的入口处装有隔断阀时,隔断阀必须保持常开状态并加铅封 液化气体容器上的安全阀应安装于液相部分,防止排出气体物料,发生事故 室内可燃气体压缩机安全阀的放空口宜引出房顶,并高于房顶2m以上
容器内的介质应是洁净的,不含有胶着物质或阻塞物质 安全阀的泄放能力应满足要求 当安全阀与爆破片之间存在背压时,安全阀仍能在开启压力下准确开启 爆破片的泄放面积不得大于安全阀的进口面积 安全阀与爆破片装置之间应设置放空管或排污管,以防止该空间的压力累积
容器和系统内介质洁净,不含胶着物质或阻塞物质 安全阀与爆破片装置之间设置放空管或者排污管 爆破片的泄放面积不大于安全阀的进口面积 爆破片的最小爆破压力不得大于容器的工作压力 当安全阀与爆破片之间产生背压时安全阀仍能准确开启
泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施
泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放系统
并联设置时,爆破片的标定爆破压力不得小于容器的设计压力 并联设置时,安全阀的开启压力应略高于爆破片的标定爆破压力 安全阀出口侧串联安裝爆破片时,爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 安全阀进口侧串联安装爆破片时,爆破片的泄砍面积应不大于安全阀进口面积
安全阀与爆破片装置并联组合,爆破片的标定爆破压力应略低于安全阀的开启压力 安全阀进口和容器之间串联安装爆破片装置,容器内的介质应是洁净的 安全阀出口侧串联安装爆破片装置,容器内的介质应是洁净的 安全阀出口侧串联安装爆破片装置,爆破片的泄放面积不得小于安全阀的出口面积
爆破片的泄放面积不大于安全阀的进口面积 容器和系统内介质洁净,不含胶着物质或阻塞物质 爆破片的最小爆破压力不得大于容器的工作压力 安全阀与爆破片装置之间设置放空管或者排污管 当安全阀与爆破片之间产生背压时安全阀仍能准确开启
安全阀和爆破片装置组合的泄放能力应满足要求 容器内的介质应是洁净的,不含有胶着物质或阻塞物质 安全阀的泄放能力应满足要求 爆破片的泄放面积不得小于安全阀的进口面积 爆破片装置与安全阀之间应装设压力表、旋塞、排气孔,以检查爆破片是否破裂或渗漏
在电动往复泵、 卤轮泵、 螺杆泵的入口设置安全阀 在顶部最高操作压力大于等于0.1MPa的压力容器 上设置安全阀 在顶部最高操作压力大于0.03MPa的蒸馏塔顶部 设置安全阀 在可燃气体或液体受热膨胀, 可能超过设计压力 的设备上设置安全阀
泄放可能携带液滴的可燃气体应接至火炬系统 可燃液体设备的安全阀出口泄放管应接入储罐或其他容器 泄放后可能立即燃烧的可燃气体应经冷却后接至放空设施、 可燃气体设备的安全阀出口泄放管应接至火炬系统或其他安全泄放设施
容积式泵和压缩机的出口管道; 液体因两端阀门关闭而产生热膨胀的部位; 某些情况下,由于泵的出口止回阀的泄漏,则在泵的入口管道上设置安全阀; 设计压力小于压力来源处的压力的容器及管道。