你可能感兴趣的试题
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
带时限的过电流保护 电流速断保护 过负荷保护 瓦斯保护和温度保护
220kV及以上的降压变压器,一般不采用无励磁调压方式; 220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压: 220kV及以上的降压变压器,一般采用有载调压方式; 110kV及以下的变压器,一般采用无励磁调压方式。
有载轻瓦斯保护动作发信时。 有载开关油箱内绝缘油劣化不符合标准。 有载开关油箱的油位异常。 变压器过负荷1.2倍时,禁止调压操作。
35±2×2.5%10.4kV无励磁调压变压器; 35±3×2.5%/0.4kV有载调压变压器; 35±8×1.25%/0.4kV有载调压变压器; 35±2×5%/0.4kV无励磁调压变压器。
35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电 35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求 用电负荷变化大 为了限制谐波
35kV以上电压的变电站中降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时 10(6)kV配电变压器 35kV降压变电站中的变压器,在电压偏差不能满足要求时 35kV升压变电站中的变压器
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
干式变压器 油浸式变压器 组合式变压器 有载调压变压器