330~500kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧各引1台所用变压器,变压器容量应至少考虑2台主变压器冷却用负荷; 220kV变电所,当有2台主变压器时,应从主变压器低压侧分别接2台容量相同可互为备用的所用变压器,每台工作变压器的容量按全所计算负荷选择; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,应选2台容量相同所用变压器,均接于1号主变压器低压侧; 220kV变电所,当只有1台主变压器时,2台所用变压器其中1台宜从所外电源引接。
所用电变压器采用双绕组变压器,设置两台,分别从主变最低电压侧引接,主变压器采用有载调压,所用变压器采用无载调压变压器; 所用电采用380V/220V中性点直接接地系统,采用单母线分段接线,两台所用变压器分接于两段母线上; 设置一台专用所用备用变压器,电源从35kV系统引接,采用有载调压变压器; 根据远动要求,变电所设置一套UPS装置。
220kV及以上的降压变压器,一般不采用无励磁调压方式; 220kV及以上的降压变压器,仅在电网电压可能有较大变化的情况下,采用有载调压: 220kV及以上的降压变压器,一般采用有载调压方式; 110kV及以下的变压器,一般采用无励磁调压方式。
发电机升压变压器 发电厂两种升高电压等级之间的联络变压器 有110kV、35kV、10kV三个电压等级的降压变压器 500kV变电所的主变压器
35±2×2.5%10.4kV无励磁调压变压器; 35±3×2.5%/0.4kV有载调压变压器; 35±8×1.25%/0.4kV有载调压变压器; 35±2×5%/0.4kV无励磁调压变压器。
35kV以上电压的变电所中的降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电 35kV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求 用电负荷变化大 为了限制谐波
按调压方式分为无载调压和有载调压,工厂变电所大多采用有载调压式 在用电负荷对电压水平要求较高的场合亦用有载调压变压器 工厂变电所一般采用油浸自冷式三绕组变压器 我国新的变压器容量等级采用R10系列,其采用1.33的倍数递增
35kV以上电压的变电站中降压变压器,直接向35kV、10(6)kV电网送电时 10(6)kV配电变压器 35kV降压变电站中的变压器,在电压偏差不能满足要求时 35kV升压变电站中的变压器
35KV及以上电压的变电所中的降压变压器直接向35KV、10(6)KV电网送电时,应采用有载调压变压器; 35KV降压变电所的主变压器,在电压偏差不能满足要求时,应采用有载调压变压器; 35KV/0.4KV直降的配电变压器应采用有载调压变压器; 当10(6)KV电源电压偏差不能满足要求时,且有对电压要求严格的设备,单独设置调压装置技术经济不合理时,亦可采用10(6)KV有载调压变压器。
变电所有两回电源线路和两台变压器,供电线路较短或需经常切换变压器 变电所有两回电源线路和两台变压器,供电线路较长或不需经常切换变压器 变电所有两回电源线路和两台变压器,且35kV配电装置有一至二回转送负荷的线路 变电所有一回电源线路和一台变压器,且35kV配电装置有一至二回转送负荷的线路
在有一、二级负荷的变电所中,宜装设2台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,一般应装设3台主变压器; 在有一、二级负荷的变电所中,当技术经济比较合理时,可装设2台以上主变压器; 如变电所可由中、低压侧电力网取得足够容量的备用电源时,可装设1台主变压器。