当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

电压互感器中性点接地属于( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

三个单相三绕组电压互感器  一个三相三柱式电压互感器  一个三相五柱式电压互感器  三个单相四绕组电压互感器  
SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器  在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施  在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器  用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V  
减少同一系统中电压互感器中性点接地的数量;  选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器;  10kV及以下互感器__绕组中性点加装避雷器;  在互感器的开口三角形绕组装设电阻或专用消谐装置。  
三个单相三绕组电压互感器  -个三相三柱式电压互感器  一个三相五柱式电压互感器  三个单相四绕组电压互感器  
选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器  减少同一系统中电压互感器中性点接地的数量  装设消谐装置  安装氧化锌避雷器  
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V  500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求  对于中性点直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地中不应接有可能断开的设备  电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备  
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地  10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地  110kV电压互感器二次绕组B相一点接地  10kV电压互感器二次绕组B相接地  
在电压互感器一次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻;  在电压互感器一次绕组中性点对地间串接非线性消谐电阻;  加零序电压互感器;  在开口三角绕组加阻尼;  在电压互感器二次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻。  
变压器中性点接地  电压互感器一次绕组中性点接地  互感器二次绕组接地  变压器外壳接地  
选用铁磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器  减少同一系统中电压互感器中性点的接地数量  装设消谐装置  装设氧化锌避雷器  
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3  500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求  对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备  电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备  