当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

35kV中性点不接地系统中,为防止电压互感器过饱和而产生铁磁谐振过电压,下列措施不恰当的是哪项?()

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器  在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施  在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器  用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V  
系统电压变化  负荷电流增大  负荷电流减小  运行状态发生突变,铁芯发生磁饱和  
选用励磁特性饱和点较高的电压互感器  减少同一系统中互感器接地点的数量  安装消谐装置  安装氧化锌避雷器  
减少同一系统中电压互感器中性点接地的数量;  选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器;  10kV及以下互感器__绕组中性点加装避雷器;  在互感器的开口三角形绕组装设电阻或专用消谐装置。  
选用励磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器  用架空线路代替电缆以减少,使≤0.01Xm(Xm为电压互感器在线电压作用下单相绕组的励磁电抗)  装设专门的消谐装置  10kV电压互感器__绕组中性点经≥0.06Xm(容量大于600W)的电阻接地  
主变给只带电磁式电压互感器的 35kV 母线充电  只带电磁式电压互感器的 35kV 母线空载运行时, 断开主变变低开关  只带电磁式电压互感器的 35kV 母线空载运行时, 断开主变变中开关  只带电磁式电压互感器的 35kV 母线空载运行时, 断开主变变高开关  
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地  10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地  110kV电压互感器二次绕组B相一点接地  10kV电压互感器二次绕组B相接地  
在电压互感器一次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻;  在电压互感器一次绕组中性点对地间串接非线性消谐电阻;  加零序电压互感器;  在开口三角绕组加阻尼;  在电压互感器二次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻。  
选用铁磁特性饱和点较高的电磁式电压互感器  减少同一系统中电压互感器中性点的接地数量  装设消谐装置  装设氧化锌避雷器  