你可能感兴趣的试题
电压互感器的一、二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、二次绕组都应装设熔断器〔保护专用电压互感器二次侧除外〕以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
三个单相三绕组电压互感器 一个三相三柱式电压互感器 一个三相五柱式电压互感器 三个单相四绕组电压互感器
电压互感器的一次绕组要与被测电路并联,而它的二次绕组与仪表相连接 电压互感器的一、二次绕组都要接熔断器 电压互感器的二次绕组、铁性和外壳都要可靠接地 允许电压互感器短路
SF6全组合电器的电压互感器应选择电容式电压互感器 在中性点直接接地系统中的电压互感器,为了防止铁磁谐振过电压,应采取消谐措施 在中性点非直接接地系统的电压互感器,应采用全绝缘电压互感器 用于中性点直接接地系统中的电压互感器,其剩余绕组额定电压应为100V
到电压互感器的一次绕组 到电压互感器的二次绕组 到电压互感器的二次回路 到电压互感器的二次熔断器
电压互感器一次侧的中性点要与发电机中性点直接连接, 而不能接地 电压互感器的一次绕组必须是全绝缘的 二次侧星形绕组及开口三角形绕组只接保护装置不能再接其他测量表计 不能使用电容式电压互感器
电压互感器的中性线; 电压互感器的相线回路; 电压互感器开口三角绕组引出的试验线; 电压互感器的开口三角回路;
三个单相三绕组电压互感器 -个三相三柱式电压互感器 一个三相五柱式电压互感器 三个单相四绕组电压互感器
V-V接线的电压互感器宜采用B相一点接地 开口三角绕组可以不接地 同一变电所所有电压互感器的中性点均应在配电装置内一点接地 同一变电所几组电压互感器二次绕组之间有电路联系的,或者接地电流会产生零序电压使得保护误动时,接地点应集中在控制室或继电器内一点接地
电压互感器的中性线 电压互感器的相线回路 电压互感器开口三角绕组引出的试验线 电压互感器的开口三角回路
线性消谐电阻 零序电压互感器 非线性消谐电阻 高值电阻
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100/3V 500kV电压互感器应具有三个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星型接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地中不应接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备
电压互感器的一、 二次接线应保证极性正确 电压互感器的一、 二次绕组都应装设熔断器(保护专用电压互感器二次侧除外) 以防止发生短路故障 电压互感器二次绕组、 铁芯和外壳都必须可靠接地 电压互感器二次回路只允许有一个接地点
110kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 10kV电压互感器二次绕组中性点一点接地 110kV电压互感器二次绕组B相一点接地 10kV电压互感器二次绕组B相接地
在电压互感器一次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻; 在电压互感器一次绕组中性点对地间串接非线性消谐电阻; 加零序电压互感器; 在开口三角绕组加阻尼; 在电压互感器二次绕组中性点对地间串接线性消谐电阻。
变压器中性点接地 电压互感器一次绕组中性点接地 互感器二次绕组接地 变压器外壳接地
对于中性点直接接地系统,电压互感器剩余绕组额定电压应为100V/3 500kV电压互感器应具有3个二次绕组,其暂态特性和铁磁谐振特性应满足继电保护要求 对于中性点直接接地系统,电压互感器星形接线的二次绕组应采用中性点一点接地方式,且中性点接地线中不应串接有可能断开的设备 电压互感器开口三角绕组引出端之一应一点接地,接地引出线上不应串接有可能断开的设备