有源电子式互感器利用电磁感应等原理感应被测信号 无源电子式互感器利用光学原理感应被测信号 所有电压等级的电子式互感器其输出均为数字信号 10kV、35kV低压电子式互感器通常输出小模拟量信号
以输出数字量的符号位表示 以二次端子的标识反映 以一次端子的标识反映 用专用信号通道表示
合并单元与电子式互感器之间的数字量采用串行数据传输 可采用异步方式(UART)传输, 也可采用同步方式(曼彻斯特编码)传输 合并单元输入电子式互感器的光纤以太网模块为多模, 多采用 ST 接口 独立式电子式互感器配套的合并单元需具备激光供能接口
IEC60044-8 IEC61850-9-1 IEC61850-9-2 IEC 61970
DL/T860.81 DL/T860.91 DL/T860.92 基于IEC60044-7的FT3
以输出数字量的符号位表示 以二次端子的标识反映 以一次端子的标识反映 用专用信号通道表示
DL/T860.81 DL/T860.91 DL/T860.92 基于IEC60044-7的FT3
合并单元为智能电子设备提供一组时间同步(相关)的电流和电压采样值。 合并单元应能汇集(或合并)电子式电压互感器、电子式电流互感器输出的数字量信号,也可汇集采样传统电压互感器、电流互感器输出的模拟信号或者电子式互感器输出的模拟小信号,并进行传输。 合并单元主要功能是汇集(或合并)多个互感器的输出信号,获取电力系统电流和电压有效值,并以确定的数据品质传输到电力系统电气测量仪器和继电保护设备。 合并单元的每个数据通道均可以传送一台电流和(或)电压互感器的采样值数据。 通常,合并单元对来自一个设备间隔的各电流和电压,按DL/T860.92标准进行合并和传输。
IEC 60044-8 IEC 61850-9-1 IEC 61850-9-2 IEC 61970
有源电子式互感器利用电磁感应等原理感应被测信号 无源电子式互感器利用光学原理感应被测信号 所有电压等级的电子式互感器的输出均为数字信号 10、 35kV 低压电子式互感器通常输出小模拟量信号