当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

智能终端具有信息转换和通信功能, 当传送重要的控制命令时, 通信机制采用( ) 方式, 以 满足实时性的要求。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

通信任务按照排序,进行任务等待;  终端接收到请求帧,若无所要求的数据,要发1个确认帧;  终端正确收到主站的命令,但终端无法响应主站要求时,终端向主站发1个否认帧;  终端收到主站传送的无差错命令时,终端不再发送帧。  
实时运行电气量检测,运行设备状态检测,操作控制命令执行  汇总本间隔的实时数据信息;实施对一次设备的保护控制功能;实施操作同期及其他控制功能;执行数据的承上启下通信传输功能;  通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时库,按时登陆历史数据库;将有关信息送往电网调度中心或控制中心;接受电网调度或控制中心有关控制命令;具有在线可编程的全站操作闭锁控制功能。  实施对一次设备的保护控制功能;通过两级高速网络汇总全站的实时数据信息,不断刷新实时库  
智能终端应具备三跳硬接点输入接口, 可灵活配置的保护点对点接口( 最大考虑 10 个)和GOOSE 网络接口  至少提供两组分相跳闸接点和一组合闸接点, 跳、合闸命令不需可靠校验。  具备对时功能、事件报文记录功能  智能终端具备跳、合闸命令输出的检测功能, 当智能终端接收跳闸命令后, 应通过GOOSE 网发出收到跳令的报文  
接收保护跳合闸命令、测控的手合/手分断路器命令及隔离刀闸、地刀等GOOSE命令。  智能终端应具备三跳硬接点输入接口,可灵活配置的保护点对点接口(最大考虑7个)和GOOSE网络接口。  具备对时功能、事件报文记录功能。  智能终端的动作时间不大于10ms。  智能终端具备跳/合闸命令输出的检测功能。  
采集状态量信息和模拟量测量值  与调度端进行通信  被测量越死区传送及事件顺序记录  执行遥控命令  系统对时和具有自恢复和自检测功能  
识别各指示数据传送的地址  数据缓冲和暂存  信息格式转换  传送主机控制命令  
办理进路等操作功能  信息显示功能  信息转发功能  报警功能  

热门试题

更多