室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不宜大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置
室内消火栓的布置间距不应大于 30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火 栓的布置间距不应大于50.0m。 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流 90%的水柱水量穿过直径为 380cm 圆孔处的一段射流长度。 消火栓栓口动压力不应大于0.50MPa,当大于0.80MPa 时,必须设置减压装置。 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过 8m 的民用建筑等场所,消火栓栓口动压不应小于0.35MPa, 且消防水枪充实水柱应达到 10m;
室内消火栓进水管检修阀被误关闭 系统管网水压不足 水带与消火栓、水带与水枪连接未到位或接口损伤、变形 水带或软管与接口绑扎不牢 水带或软管破损;减压型消火栓损坏或栓口堵塞
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压装置
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m@D.室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.5MPa时,应设置减压装置
某办公楼,消防给水系统工作压力为 2.50MPa 某商场,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为 1.0MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 1.60MPa 某综合楼,室内设置有消火栓和自动水灭火系统,消火栓栓口处静压为0.8MPa,自动水灭火系统报警阀处的工作压力为 2.0MPa 某住宅建筑,室内仅设置消火栓系统,消火栓栓口处静压为1.20MPa,系统工作压力为 1.60MPa 某综合楼,其室内自动喷水灭火系统喷头处的工作压力为1.60MPa
室内消火栓进水管检修阀被误关闭 系统管网水压不足 水带或软管与接口绑扎不牢 水带或软管破损 减压型消火栓损坏或栓口堵塞
室内消火栓栓口动压力不应大于0.35MPa,当大于0.70MPa时必须设置减压装置 室内净空高度为8m礼堂,消火栓栓口动压为0.30MPa,消防水枪充实水柱10m 陶瓷制品仓库消火栓栓口动压为0.40MPa,消防水枪充实水柱12m 25m的大学生公寓楼,消火栓栓口动压为0.25MPa,消防水枪充实水柱10m
室内消火栓的布置间距不应大于30.0m;对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于 50.0m。 充实水柱是指由水枪喷嘴起至射流90%的水柱水量穿过直径为 380cm圆孔处的一段射流长度。 消防检测公司检测,30米高的建筑,屋顶最不利点消火栓栓口动压力0.80MPa, 高层建筑、厂房、库房和室内净空高度超过8m的民用建筑等场所, 消火栓栓口动压0.35MPa,且消防水枪充实水柱达到 14m;
消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用的地点,消火栓的间距应保证同层任何部位有两个消火栓的水枪充实水柱同时到达 消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算,且建筑高度不超过100m的高层建筑不应小于10m;建筑高度超过100m的高层建筑不应小于13m 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙楼不应大于50m 消火栓栓口离地面高度宜为1.1m,栓口出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面向垂直 消火栓栓口的静水压力不应大于0.80Mpa,当大于0.80Mpa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压力大于0.50Mpa时,消火栓处应设减压装置
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且建筑高度不超过100M的高层建筑不应小于10m 室内消火栓栓口的静水压力不大于0.8MPa,当大于1MPa时,应采用分区给水系统 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不应大于25m 消火栓栓口的出水压力大于0.7MPa时,应设置减压装置
水枪充实水柱不应小于10m 室内消火栓的栓口处的压力不应大于80m的水柱 室内消火栓的栓口处离地面高度宜为1.0m 室内消火栓的栓口处出水方向宜与设置消火栓的墙面成90°
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于 10m 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有两支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大于 32m;当保证有一支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于 50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m 消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小12m 室内消火栓应采用DN65的室内消火栓
室内消火栓的水枪充实水柱应通过水力计算确定,且不应小于10m 室内消火栓的间距应由计算确定,当保证同层相邻有2支水枪的充实水柱同时到达被保护范围内的任何部位时,消火栓的间距不应大30m;当保证有1支水枪的充实水柱到达室内任何部位时,不应大于50m 室内消火栓应设置在明显易于取用的地点;消火栓的出水方向宜与设置消火栓的墙面相垂直,栓口离地坪高度宜为1.10m;同一工程内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带,每根水带长度不宜大于25m 消火栓栓口动压力不应大于0.5MPa,当大于0.7MPa时,必须设置减压装置
设有稳压泵时,最不利点消火栓处的静水压力不应低于0.10MPa 消火栓栓口的动压不应小于0.25MPa 消防水枪充实水柱不应小于 12m 室内消火栓应采用 DN65 的室内消火栓
消火栓应采用同一型号规格;消火栓的栓口直径为100mm,水带长度不超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm 临时__给水系统的每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮 消防电梯间前室应设消火栓 高层建筑的屋顶应设一个装有压力显示装置的检查用的消火栓,采暖地区可设在顶层出口处或水箱间内