减压阀在安装时是有方向性的  应直立装在水平管道上,阀盖与水平管垂直  减压阀的低压侧应装溢流阀,以保证减压阀运行的可靠性  减压阀组只在阀后设压力表  减压阀后的管径应比阀前的大二号  
定值减压阀  定差减压阀  直动式减压阀  
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。  减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。  减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。  减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级.  减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。  
定值减压阀  先导式减压阀  定差减压阀  
溢流阀是出口调压而减压阀是入口调压  溢流阀是外泄而减压阀是内泄  溢流阀是保证入口压力恒定而减压阀是保证出口压力恒定  溢流阀和减压阀没有区别  
定值减压阀 "  定差减压阀  定比减压阀  
蒸汽系统的减压阀组前,应设置疏水阀  为了便于减压阀的调整工作,减压阀组前后应安装压力表  减压阀无方向性,安装时可以任意安装  波纹管式减压阀用于蒸汽时,波纹管应朝上安装  为了防止减压阀后的压力超过容许限度,阀组后应装安全阀  
减压阀应设置在报警阀入口后  比例式减压阀宜水平安装,可调式减压阀宜垂直安装。  减压阀前应设置压力试验排水阀  减压阀前应该设置压力表  