你可能感兴趣的试题
水压强度试验压力取15.0MPa 当水压强度试验条件不具备,采用气压强度试验代替 气压强度试验压力取1.15倍水压强度试验压力 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道未进行气密性试验
灭火剂输送管道需分别做水压强度试验和气压强度试验 灭火剂输送管道强度试验合格后进行吹扫,管道末端气体流速不应小于20m/s 水压强度试验时,以不大于0.5MPa/s的升压速率缓慢升压至试验压力,保压3min,检查管道各处无渗漏,无变形为合格 气动驱动装置的管道安装后应做强度试验和气压严密性试验,严密性试验压力应取驱动气体储存压力
管道进行气压强度试验时, 当压力升至试验压力的 50%时, 如未发现异状或泄漏, 继续按试验压力的 10%逐级升压, 每级稳压 3min, 直至试验压力 吹扫管道可采用压缩空气或氮气, 吹扫时, 管道末端的气体流速不应小于 10m/s 灭火剂输送管道气密性试验压力, 应取水压强度试验压力的 80% 管道进行气密性试验时, 应以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 关断试验气源 3min 内压力降不超过试验压力的 10%为合格 进行水压强度试验时, 以不大于 0. 5MPa/s 的升压速率缓慢升压至试验压力, 保压 5min, 检查管道各处无渗漏, 无变形为合格
强度试验(液压)为1.0倍设计压力,密性试验(气压)为1.5倍设计压力 强度试验(液压)为1.5倍设计压力,密性试验(气压)为1.0倍设计压力 强度试验(液压)为1.0倍设计压力,密性试验(气压)为1.0倍设计压力 强度试验(液压)为1.5倍设计压力,密性试验(气压)为1.5倍设计压力
所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%射线检测和100%超声检测 所有环向、纵向对接焊缝和螺旋缝焊缝应进行100%渗透检测或100%磁粉检测 施工单位应进行管道系统的柔性分析 在设计文件中明确规定管道系统采用敏感气体或浸入液体的方法进行真空度试验 未经液压和气压试验的管道焊缝和法兰密封部位,可配备相应的预保压密封夹具
根据管道系统不同的使用要求,主要有压力试验、泄漏性试验、真空度试验 对 GC1 级管道,经设计和建设单位同意,可在试车时用管道输送的流体进行压力试验 管道气压试验时应装有压力泄放装置,其设定压力不得高于试验压力的 1.1 倍 压力试验是以液体或气体为介质,以检验管道强度和严密性的试验
水压强度试验压力应取10.05MPa 气密性试验压力应取6.3MPa 当水压强度试验条件不具备时,可采用气压强度试验代替 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验
管道水压强度试验压力应为设计压力的1.5倍 气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s 经气压强度试验合格且在试验后未拆卸过的管道可不进行气密性试验 采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验压力
0.1 MP a 0.2 MP a 0.3 MP a 0.4 MP a
水压严密性试验压力应为系统设计工作压力 水压强度试验压力应为系统设计工作压力的1.5倍不低于1.4MPa 干式和预作用式自动喷水灭火系统采用水、空气或者氮气分别进行水压试验和气压试验 水压强度试验在水压严密性试验和管网冲洗合格后进行 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%
压力试验 气压试验 液压试验 泄漏性试验 真空度试验
管道气压强度试验压力应为设计压力的1.5倍 气密性试验前应进行吹扫,吹扫时管道末端的气体流速不应小于10m/s 经气压强度试验合格且在试验后未参解过的管道可不进行气密性试验 采用气压强度试验代替水压强度试验时,试验压力应为60%水压强度试验
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气 灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验 灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2 同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验