你可能感兴趣的试题
合电流引入保护装置 短接引入保护装置 短接后接地引入保护装置 分别引入保护装置
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后 500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求 对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置 对于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组 若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后 电流互感器的二次回路一般不进行切换 应有一个接地点,宜在配电装置处接地
保护端子短接 表计端子短接 电流互感器接地 保护退出
电流互感器把大电流按一定比例变为小电流,供各种仪表使用和继电保护用 电流互感器把大电流按比例变100伏电压,提供各种仪表使用和继电保护用 电流互感器工作时不能短路,否则会烧毁电流互感器 电流互感器工作时不能开路,否则会产生高 压
运行中的电流互感器二次线圈不得开路 为防止互感器一二次侧线圈击穿时危及人身及设备安全, 应在二次侧有一个接地点 接线时互感器极性应正确 对于两个或三个铁芯共用一个一次线圈的电流互感器, 要注意将测量表计接于准确度较高的二次线圈上 为了准确地测量, 所选用电流互感器的变比要适当 选用电流互感器的额定容量要适当, 且应大于二次负载的实际值 各种仪表最好不要与继电器共用同一个二次线圈
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置应设在仪表之后 500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求 对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置 用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线端
电流互感器准确度为0。5级,电能表与其它二次设备共用一组电流互感器; 电压与电流互感器二次侧有接地; 两路电源共用一套计量表计; 电压互感器的额定电压与线路额定电压不相符的。
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别按于不同的二次绕组 若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后 电流互感器的二次回路一般不进行切换 应有一个接地点,宜在配电装置处接地
当测量仪表和保护装置共用电流互感器同一个二次绕组时,保护装置接在仪表之后 500kV保护用电流互感器的暂态特性应满足继电保护的要求 对于中性点直接接地系统,电流互感器按三相配置 用于自动调整励磁装置的电流互感器应布置在发电机定子绕组的出线侧