你可能感兴趣的试题
铝塑复合管(PP) 镀锌钢管 三型聚丙烯管(PP—R) 交联聚乙烯管(PKX)
比对流采暖系统的室内计算温度低2℃ 对寒冷地区,取对流采暖系统计算总负荷的0.9 可以不考虑高度附加 局部地区辐射采暖的面积为房间总面积的70%,则需要计入附加系数
低温热水地板辐射采暖系统分水器前应设阀门及过滤器,集水器后应设阀门;集水器、分水器上应设放气阀;系统配件应采用耐腐蚀材料 低温热水地板辐射采暖绝热层铺设在土壤上时,绝热层下部应做防潮层 在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防潮层 地板辐射采暖加热管内的材质和壁厚的选择,应根据工程的耐久年限、管材的性能、管材的累计使用时间以及系统的运行水温、工作压力等条件确定
燃气红外线辐射器安装在地面上方2.9m处 暖风机安装在地面上方4.5m处 为了缓冲空气直接进入室内,在内斗设置散热器 低温热水地面辐射采暖系统采用65~55℃温水
散热器采暖系统 低温热水地面辐射采暖系统 燃气红外线辐射采暖系统 户室空气源热泵供暖系统
埋设在填充层内的加热管不应有接头 埋地热水塑料加热管材应按使用条件为4级选择 塑料加热管的厚度不得小于1.8mm 铜管的下游管段不宜使用钢管
≤0.4MPa ≤0.6MPa ≤0.8MPa ≤1.0MPa
温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(女卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管
低温热水地板辐射采暖绝热层敷设在土壤上时,绝热层下应做防潮层;在潮湿房间(如卫生间、厨房等)敷设地板辐射采暖系统时,加热管覆盖层上应做防水层 低温热水地板辐射采暖的加热管及其覆盖层与外墙、楼板结构层间应设绝热层 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层应设伸缩缝,加热管穿过伸缩缝时,宜设长度不小于80mm的柔性套管
热媒温度,民用建筑中的供水温度不应低于80℃,供回水温差不宜小于10℃ 建筑物地板敷设加热管时,采暖热负荷中不计算地面的热损失 低温热水地板辐射采暖系统的工作压力不宜大于1.0MPa;当超过上述压力时,应采取相应的措施 低温热水地板辐射采暖系统敷设加热管的覆盖层厚度不宜小于50mm 加热管内水的流速不宜大于0.25m/s,每个环路的阻力不宜超过30kPa
低温热水地板辐射采暖系统的耗热量应由计算确定 低温热水地板辐射采暖系统的有效散热量应由计算确定 低温热水地板辐射采暖系统的阻力应由计算确定 低温热水地板辐射采暖系统的丁作压力不宜大于1.0MPa