消防联动控制器控制受控设备有() 等方式。 A. 自动总线联动控 制 B. 总线式手动控制 C. 手动直接控制 D. 无线遥控器控制

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

切断水泵、风机等各受控现场设备的控制连线;  将消防联动控制器与任一备调回路的输入/输出模块相连;  将备调回路模块与其控制的消防电气控制装置相连;  将消防联动控制器与火灾报警控制器相连。  
仅需要报警, 不需要联动自动消防设备的保护对象宣采用区城报警系统  消防联动控制器是按设定的控制逻样向各相关受控设设备发送联动控制信号, 并收相关设备的联动反馈信号的设备  设置一台具有集中控制功能的火灾报警控制器和消防联动控制器的保护对象, 应用控制中心报警系统  当有两个及两个以上消防控制室时, 应确定一个主消防控制室  
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号,并接收相关设备的联动反馈信号。  消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。  消防联动控制器应具有自动打开涉及疏散的电动栅杆等的功能。  消防应急广播的联动控制信号应由消防联动控制器发出。当确认火灾后,应向起火楼层及相邻楼层进行广播。  消防联动控制器应具有启动消火栓泵的功能。  
火灾探测器可对烟雾、 温度、 火焰辐射、 气体深度等火灾参数进行响应, 并自动产生火灾报警信号  手动火灾报警按钮可手动方式产生火灾报警信号  火灾报警控制器的作用是接收、 显示和传递火灾报警信号, 记录报警的具体部位和时间、 监视探测器及系统自身的工作状态, 并执行相应辅助控制等任务  消防联动控制器是按设定的控制逻辑向各相关受控设备发出联动控制信号, 并接收相关设备的联动反馈信号的设备  消防电气控制装置接收消防联动控制器的联动控制信号, 在手动工作状态下执行预定的动作, 控制受控设备进入预定的工作状态  
消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号  各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配  消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置  需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“或”逻辑组合  
消防联动控制器的电压控制输出应采用直流32V其电源容量应满足受控消防设备同时启动且维持工作的控制容量要求  各受控设备接口的特性参数应与消防联动控制器发出的联动控制信号相匹配  消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备,除应采用联动控制方式外,还应在消防控制室设置手动直接控制装置  启动电流较大的消防设备宜分时启动  需要火灾自动报警系统联动控制的消防设备,其联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号“或”逻辑组合  