当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按规范规定()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)  对__二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%  进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查  进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为95%  在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫  
5年后,对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验,试验合格方可继续使用  低压二氧化碳灭火剂储存容器的维护管理应按国家现行《特种设备安全监察条例》的规定执行  驱动气体储瓶的维护管理应按国家现行《气瓶安全监察规程》的规定执行  灭火剂输送管道耐压试验周期应按《压力管道安全管理与监察规定》的规定执行  
已经防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接  采用螺纹连接时,管材宜采用气焊气割  采用法兰连接时,衬垫不得凸入管内  灭火剂输送管道与选择阀等个别连接部位需采用法兰焊接连接时,应对被焊接损坏的防腐层进行二次防腐处理  
公称直径 15mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 1.5m  公称直径 20mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 1.8m  公称直径 20mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 2.0m  公称直径 25mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 2.0m  公称直径 25mm 的输送管道, 其管道支架. 吊架间的最大间距为 2.1m  
灭火剂输送管道的外表面宜徐红色油漆  在吊顶内、 活动地板下等隐蔽场所内的管道, 可涂红色油漆色环  色环宽度不应小于 500mm  每个防护区或保护对象的色环宽度应一致, 间距应均匀  
吊顶内的灭火剂输送管道外表面涂红色油漆色环  灭火剂输送管道末端支架与末端喷嘴间的距离为0.6m  已做防腐处理的无缝钢管之间采用焊接连接  容器阀和集流管之间采用挠性连接  机械应急操作装置设置在储瓶间内  
灭火剂输送管道水压强度试验压力选取13MPa  灭火剂输送管道气密性试验压力取8.67MPa  驱动气体管道仅做气压严密性试验,试验压力为驱动气体的储存压力  灭火剂输送管道在气密性试验前用二氧化碳进行吹扫,管道末端的气体流速为25m/s  
灭火剂输送管道采用螺纹连接时,安装后的螺纹根部应有2~3条外露螺纹。连接后,应将连接处外部清理干净并做防腐处理  灭火剂输送管道采用法兰连接时,拧紧后,凸出螺母的长度不应大于螺杆直径的1/2且保证有不少于2~3条外露螺纹  灭火剂输送管道安装完毕后,应进行强度试验和气压严密性试验,并合格,  管道穿过墙壁、楼板处应安装套管,穿墙套管长度应与墙厚相等,穿楼板套管长度应高出地板50mm。当管道穿越建筑物的变形缝时,应设置柔性管段。  
采用螺纹连接时,管材宜采用机械切割  对做过防腐处理的无缝钢管不宜采用焊接连接  管道支、吊架与末端喷嘴之间的不应大于300mm  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色的油漆  
对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)。此项检查每半年进行一次。  对__二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的95%。  泄漏报警装置报警定量功能试验,检查的钢瓶比例90%。  主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验,检查比例为20%(最少一个分区)。  灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫。  
相等  选择阀小于输送管道  选择阀大于输送管道  相关规范无要求  
通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)  对__二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%  进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查  进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为95%  在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫  
通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)  对__二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%  进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查  进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为95%  在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫
  
管材宜采用机械切割  螺纹不得有缺纹、 断纹等现象  螺纹连接的密封材料应均匀附着在管道的螺纹部分, 拧紧螺纹时,不得将填料挤入管道内  安装后的螺纹根部应无外露螺纹  
灭火剂输送管道安装完毕后,要进行强度试验和气压严密性试验  电磁驱动装置驱动器的电气连接线要沿固定灭火剂储存容器的支架、框架或墙面固定  灭火剂输送管道的外表面宜涂红色油漆  管道穿越墙壁、楼板处要安装套管  
气压强度试验和气密性试验的加压介质可采用空气或氮气  灭火剂输送管道经水压强度试验合格后还要进行气密性试验,但经气压强度试验合格 后可不进行气密性试验  灭火剂输送管道气密性试验的压力值应取水压强度试验压力值的 1/2  同时具备水压强度试验与气压强度试验条件时,可选择任一方式进行试验  
通过报警联动,检验气体灭火控制盘功能,并进行自动启动方式模拟喷气试验,检查比例为20%(最少一个分区)   对__二氧化碳、三氟甲烷储存容器逐个进行称重检查,灭火剂净重不得小于设计储存量的90%   进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置的有效期限检查   进行泄漏报警装置报警定量功能试验,检查钢瓶的比例为95%   在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时,应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫  

热门试题

更多