医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间采用耐火极限不低于()的防火隔墙分隔。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

采用耐火极限不低于1.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔  采用耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙相互分隔  采用耐火极限不低于1.50h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔  采用耐火极限不低于2.00h的不燃性楼板和耐火极限不低于2.00h且无门、窗、洞口的防火隔墙完全分隔  
医院病房楼内护理单元之间应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔  单独建造的三层教学楼,耐火等级不应低于二级  展览厅不应布置在地下三层  电影院不应设置在地下三层及以下楼层  
该病房楼应按一类高层公共建筑进行防火设计  住院部分可设置在该建筑地下一层  病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分离  病房楼内相邻护理单元之间防火隔墙上的门可采用乙级防火门  
安全出口的设置  建筑材料的耐火等级  设置层数  避难间的设置  相邻护理单元间的防火分隔  
甲级防火门  乙级防火门  常开防火门  常闭防火门  
医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站内相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的0.65倍  液氧储罐与其泵房的间距不宜小于2m  医院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和乙级防火门分隔  医疗建筑内的产房应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他场所或部位分隔  
医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于 2. 00h 的防火隔墙分隔  隔墙上的门应采用乙级防火门  设臵在走道上的防火门应采用常开防火门  按规范要求划分防火分区  
住院部分可设置在该建筑地下一层和地下二层  该病房楼应按一类高层公共建筑进行防火设计  病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于1.50h的防火隔墙分隔  病房楼内相邻护理单元之间防火隔墙上的门应采用乙级防火门  
住院部分设在一、二级耐火等级的建筑内时,不应设在四层及以上楼层  不同护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙进行分隔,墙上设置的门应采用乙级防火门  产房、手术室、贵重精密医疗仪器设备等应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和l.00h不燃性楼板与其它场所分隔,墙上设置的门、窗应采用乙级防火门、窗  住院部不应设在地下楼层  建筑高度为24m的医院病房楼应在二层及以上的病房楼层和洁净手术部设置避难间  
甲级防火门  乙级防火门  常开防火门  常闭防火门
  
该病房楼为二类高层公共建筑  可在该建筑地下十层设置病房  病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔  病房楼内相邻护理单元之间的防火隔墙上的门可采用乙级防火门  
医院病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔  单独建造的三层教学楼,耐火等级不应低于二级  展览厅不应布置在地下三层  电影院不应设置在地下三层及以下楼层  
医疗卫生机构中的医用液氧储罐气源站内相邻储罐之间的距离不应小于最大储罐直径的0.65倍  液氧储罐与其泵房的间距不宜小于5m  医院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙分隔  医疗建筑内的产房应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙和不低于1.00h的楼板与其他场所或部位分隔  
医院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不应超过2层  设置在三级耐火等级建筑内时,不应设置在三层及以上  医院和疗养院的病房楼内相邻护理单元之间应采用耐火极限不低于2.50h的防火隔墙分隔  病房楼内相邻护理单元之间隔墙上的门应采用乙级防火门  