直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯之间时,应按规定减少5m 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按规定增加3m 建筑物内局部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25% 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或首层采用扩大封闭楼梯间 房间内任一到该房间直接通向疏散走道、疏散门的距离,不应大于规定的袋形走道两侧或层端的疏散的安全出口的最大距离
站厅公共区和站台计算长度内任一点到梯口或疏散通道口的最大疏散距离为50m 有人值守的车站设备、管理用房的门当位于2个安全出口之间时,其房间门至最近安全出口的距离为40m 有人值守的车站设备、管理用房当位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门至最近安全出口的距离为20m 有人值守的车站设备、管理用房当位于袋形走道两侧或尽端时,其疏散门至最近安全出口的距离为10m
各厅室内任一点至该房间直通疏散走道的疏散门的直线距离最大为9m 各厅室直通疏散走道的房间门至最近楼梯间的直线距离最大为25m 建筑面积为50m²、使用人数为15人的厅室,设置了1个向外开启的疏散门 两个封闭楼梯间的入口中心线之间的距离80米
建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离可在规范规定值础上增加5m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于两个楼梯间之间时,应按规范规定值减少5m 直通疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的直线距离,当房间位于袋形走道两侧或尽端时,应按规范规定值减少5m 建筑内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定值增加20% 对于一座全部设置自动喷水灭火系统的建筑,建筑内开向敞开式外廊的房间疏散门至最近安全出口的直线距离应先按照设置自动喷水灭火系统的规定增加后,再进行增减
建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25% 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按规定减少5m 直接通向疏散走道的房间疏散门至最近敞开楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯之间时,应按规定增加5m 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或首层采用扩大封闭楼梯间 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道疏散门的距离,不应大于规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离
直接通向疏散走道的房间疏散门至最近非封闭楼梯间的距离,当房间位于两个楼梯之间时,应按规定增加5米 敞开式外廊建筑的房间疏散门至安全出口的最大距离可按规定减少5米 建筑物内全部设置自动喷水灭火系统时,其安全疏散距离可按规定增加25% 楼梯间的首层应设置直通室外的安全出口或首层采用扩大封闭楼梯间 房间内任一点到该房间直接通向疏散走道疏散门的距离,不应大于规定的袋形走道两侧或尽端的疏散门至安全出口的最大距离
疏散楼梯间要检查其设置形式、数量及梯段净宽 疏散走道要检查疏散距离、疏散宽度 防火分区要检查分区面积的大小、防火墙、防火门、防火卷帘等防火分隔的设置 疏散走道要检查设置形式、数量
闭式系统的喷头布置应能保证细水雾喷放均匀并完全覆盖保护区域 闭式系统的喷头与墙壁的距离不应大于喷头最大布置间距的三分之一 闭式系统的喷头与其他遮挡物的距离应保证遮挡物不影响喷头正常喷放细水雾,当无法避免时,应采取补偿措施 闭式系统的喷头的感温组件与顶棚或梁底的距离不宜小于75mm,并不宜大于150mm 当场所内设置吊顶时,喷头可贴邻吊顶布置
系统的作用面积为160 ㎡ 系统的喷水强度为8L/min-㎡ 系统采用直立型喷头 —只喷头的最大保护面积为11.5 ㎡ 商场内设置玻璃球色标为红色的喷头