每台主变压器设置能容纳100%油量的储油池,并设置有将油排到安全处所的设施 两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为8m 屋外油浸式变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度低于变压器储油器的顶端高度 当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔
防火墙的高度应高于变压器油枕,其长度超出变压器的贮油池两侧不应小于2m 油量为2500kg及以上的屋外油浸变压器或__电抗器与油量为600kg以上的带油电气设备之间的防火间距不应小于5m 总油量为2500kg及以上的并联电容器组或箱式电容器,相互之间的防火间距不应小于5m,当间距不满足该要求时应设置防火墙 当变电站内建筑的火灾危险性为丙类且建筑的占地面积超过3000m²时,变电站内的消防车道宜布置成环形;当为尽端式车道时,应设回车道或回车场地
35kV为5m; 66kV为6m; 110kV为10m; 220kV及以上为8m。
每台主变压器设置能容纳100%油量的储油池,并设置有将油排到安全处所的设施 两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为8m 屋外油浸式变压器之间设置防火墙时,防火墙的高度低于变压器储油器的顶端高度 当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度以上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔
220kV为(10)m; 220kV为(16)m; 110kV为(8)m; 110kV为(10)m; 35kV为(5)m
每台主变压器应设置能容纳100%油量的储油池或20%油量的储油池和挡油墙,并应有将油排到安全处所的设施 两台主变压器之间无防火墙时,其最小防火净距应为6m 当屋外油浸变压器之间需要设置防火墙时,防火墙的高度不宜低于变压器储油柜的顶端高度 当__配电装置室外墙距主变压器外廓5m以内时,在变压器高度上3m的水平线以下及外廓两侧各加3m的外墙范围内,不应有门、窗或通风孔
过氧化氢厂房内防火分区之间必须采用防火墙分隔。 多层煤粉厂房内防火分区之间可采用防火卷帘分隔。 钢材仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔。 油绸仓库内防火分区之间必须采用防火墙分隔,防火墙上需要开设洞口时,应设置甲级防火门窗。
35kV 为 5m 66kV 为 6m 110kV 为 8m 220kV 为 10m 500kV 为 15m
可燃气体和甲、乙、丙类液体的管道严禁穿越防火墙 防火墙内不应设置排气道 防火墙的构造应能在防火墙任意一侧的屋架,梁,楼板等受到火灾的影响而破坏时,不会导致防火墙倒塌 仓库内的防火分区之间必须采用防火墙分隔,甲、乙类仓库内防火分区之间的防火墙不应开设门、窗、洞口,确需开设时,应采用甲级防火门、窗