当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

保护装置交、 直流及操作回路全检期限

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用  由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电  有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电  只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电  
控制电源  操作电源  交流电源  直流电源  
保护装置交、直流及操作回路  微机型装置设备  非微机型保护装置  保护用光纤连接通道  
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路  
直流逻辑回路对地回路  直流逻辑回路对__回路  额定电压为 18~24V 对地回路  
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路  
从电流互感器、 电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路  从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路  从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路  继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路  
保护装置必须要求其交、直流输入回路外接抗干扰元件来满足有关电磁兼容标准的要求。  保护装置的软件应设有安全防护措施, 防止程序出现不符合要求的更改  使用于 220kV及以上电压的电力设备非电量保护应相对独立  使用于 220kV及以上电压的电力设备非电量保护应具有独立的跳闸出口回路  
继电保护装置液晶显示正常  压板及切换开关位置正确,符合运行规定  定期对微机继电保护装置进行采样值检查和时钟校对  交、直流电源回路正常  各继电器清洁,标志齐全,外壳完好无破损  
信号回路与其他回路合用直流熔断器或自动开关  由不同熔断器或自动开关供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系  每一套独立的保护装置应设有直流电源消失的报警回路  上、下级直流熔断器或自动开关之间应有选择性  

热门试题

更多