当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

各间隔单元控制电源与保护装置电源直流供电回路应在直流 馈线屏处分开。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源  应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源  为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源  
对距离直流主屏较远且分散的动力负荷和断路器合闸网络,两回电源线宜从不同的直流母线段引接  控制与信号系统的直流电源小母线的两回电源线应从不同直流母线段引接  事故照明、直流动力合闸和直流电动机以及交流不停电电源设备、远动通信装置的备用电源等,宜分别设置馈线  直流主屏至直流分电屏应以双回路馈线供电  直流分电屏对直流负荷分别设置馈线供电  
与本屏其它保护装置共用一组保护装置电源, 二者在屏上通过直流断路器分开  与本屏控制回路共用一组保护装置电源,二者在屏上通过直流断路器分开  为保证供电可靠性, 应从直流屏单独取一路电源供电  以上均不正确  
由同一专用端子对取得正、负直流电源;  由出口继电器屏上的专用端子对取得正、负直流电源;  在各自的安装保护屏上的专用端子对取得正、负直流电源  
控制电源  操作电源  交流电源  直流电源  
由同一专用端子对取得正、负直流电源;  由出口继电器屏上的专用端子对取得正、负直流电源;  在各自的安装保护屏上的专用端子对取得正、负直流电源  
必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源  应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源  为提高保护装置的抗干扰能力, 应由另一直流熔断器提供电源  
取本屏第一路控制电源  取第二路控制电源, 经分空气开关分开  与对应的保护装置电源共用 一组直流电源  为保证可靠性, 由直流馈电屏供电  
必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源;  应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源;  为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流电源熔断器提供电源;  应由另一直流电源熔断器提供电源。  
辐射供电方式, 在直流馈线屏处分别经专用直流断路器供电。  环形供电方式, 两段直流电源分别供电  环形供电方式, 两段直流电源并列供电  以上均不正确  
必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、负直流电源  应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源  为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源  
必须与保护主机部分由同一专用端子对取得正、 负直流电源  应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、 直流电源  为提高保护装置的抗干扰能力, 应由另一直流熔断器提供电源  视具体情况而定  
电源模块  直流框架  保护功能板  控制功能板  显示单元  
直流事故照明、直流电动机、交流不停电电源装置、远动、通信以及DC/DC变换箱的电源等  发电厂和变电所集中控制的电气设备的控制、信号和保护的电源  规模较大、供电距离较长、负荷分布相对集中的直流系统宜采用在负荷比较集中的地方设置直流分电屏的分层馈电方式  电气和热工直流分电柜的电源  
应由出口继电器所在屏上的专用端子对取得正、负直流电源;  为提高保护装置的抗干扰能力,应由另一直流熔断器提供电源;  必须与保护主机由同一专用端子对取得正、负直流电源。  
220kV 及以上保护电源和控制电源应该分别由独立的空气开关控制(110kV 主变保护参照执行,110kV 及以下线路保护和 35kV 及以下变压器保护不作要求)  对于双重化配置的保护装置,每一套保护的直流电源应相互独立,分别由专用的直流熔断器从不同段直流母线供电  对于由一套保护装置控制多组断路器,要求每一断路器的操作回路应相互独立,分别由专用的直流熔断器供电  上、下级熔断器之间的容量配合必须有选择性。  
信号回路与其他回路合用直流熔断器或自动开关  由不同熔断器或自动开关供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系  每一套独立的保护装置应设有直流电源消失的报警回路  上、下级直流熔断器或自动开关之间应有选择性  

热门试题

更多