你可能感兴趣的试题
信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电 只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电
信号回路由专门熔断器供电,不得与其他回路混用 每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器)供电 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器)供电 只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器)供电
直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,熔断器应分级配置,逐级配合 直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合 直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合 为防止因直流空气开关(直流熔断器)不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故,对已投运的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行 直流回路的空气开关只应选择直流特性的空气开关
直流总输出回路、直流分路均装设熔断器时,直流熔断器应分级配置,逐级配合 直流总输出回路装设熔断器,直流分路装设小空气开关时,必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合 直流总输出回路、直流分路均装设小空气开关时,必须确保上、下级小空气开关有选择性地配合。 为防止因直流熔断器不正常熔断或空气开关失灵而扩大事故,对运行中的熔断器和小空气开关应定期检查,严禁质量不合格的熔断器和小空气开关投入运行
先断开跳闸出口连接片 再断开直流电源开关 先断直流电源开关 再断交流电压开关
直流接触器 交流熔断器 交流开关 直流开关或熔断器
直流总输出回路. 直流分路均装设熔断器时, 直流熔断器应分级配置, 逐级配合 直流总输出回路装设熔断器, 直流分路装设小空气开关时, 必须确保熔断器与小空气开关有选择性地配合 直流总输出回路. 直流分路均装设小空气开关时, 必须确保上、 下级小空气开关有选择性地配合 两路直流电源必须合环运行, 确保保护装置的工作电源可靠、 稳定
断开失压母线上蓄电池组出口隔离开关并更换蓄电池组熔断器熔丝 取下失压母线所带各操作回路电源熔断器 断开失压母线所带动力电源总隔离开关 故障排除后,直流系统不用恢复原运行方式
信号回路与其他回路合用直流熔断器或自动开关 由不同熔断器或自动开关供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电的联系 每一套独立的保护装置应设有直流电源消失的报警回路 上、下级直流熔断器或自动开关之间应有选择性