你可能感兴趣的试题
针对角度的修正值为-4.4 针对浇筑面的修正值为-1.4 修正后1号测区的回弹代表值为30.2 修正后1号测区的回弹代表值为29.8
测点回弹值 测区回弹值的平均值 测区混凝土强度换算值 构件混凝土强度换算值
测区混凝土强度换算值应优先选用专用测强曲线或地区测强曲线换算 测区混凝土强度换算值是根据修正后的回弹代表值、声速代表值及碳化深度查表得到 当构件的测区数少于10个时,混凝土强度推定值取所有测区强度换算值的最小值 当构件的测区数不少于10个时,混凝土强度推定值为所测区强度换算值的平均值
测区应优先布置在混凝土的浇筑侧面 应先完成回弹测试,再进行超声测试 应根据碳化深度修正检测结果 超声测试优先采用平测法
超声法批量构件,抽样数不少于同批构件数的30%,且不少于10件,每个构件测区数不少于10个 钻芯法推定混凝土强度时,取芯样试件混凝土强度的最小值f,min来推定结构混凝土强度 该批构件混凝土强度平均值小于25MPa,且混凝土强度标准差>4.5MPa时,接单个构件检测推定 回弹法单个构件,取构件最小测区强度值作为该构件混凝土强度推定值
该批构件的强度推定值为23.5mpa。 该批构件的强度推定值为15.3mpa。 该批构件的强度推定值为31.7mpa。 该批构件应按单构件检测。
套用碎石测强曲线公式计算强度 采用木模成型混凝土表面较毛糙 超声检测距离大于2米 混凝土龄期大于2000天
测区布置在顶面 测区布置在侧面 测区布置在底面 回弹仪率定值为85
测区混凝土强度换算值应优先选用专用测强曲线或地区测强曲线换算 测区混凝土强度换算值是根据修正后的回弹代表值、声速代表值及碳化深度查表得到 当构件的测区数少于10个时,混凝土强度推定值取所有测区强度换算值的最小值 当构件的测区数不少于10个时,混凝土强度推定值为所有测区强度换算值的平均值
混凝土换算强度值的标准差大 回弹值没有考虑碳化修正 对测法检测乘了平测法的修正系数入 成型面~底面间对测乘了修正系数β
可以不予考虑 应对回弹值进行修正 应对超声波波速进行修正 应对强度值进行修正
换算值 混凝土强度值 回弹值的换算值 碳化深度的强度值
35MPa 36MPa 35.0MPa 36.0MPa