你可能感兴趣的试题
当设置在外墙上时, 自然排烟窗(口) 应在储烟仓以内, 但走道. 室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗(口) 可设置在室内净高度的 1/3 以上 自然排烟窗(口) 的开启形式应有利于火灾烟气的排出 当房间面积不大于 300m2 时, 自然排烟窗(口) 的开启方向可不限 自然排烟窗(口) 宜分散均匀布置, 且每组的长度不宜大于 5. 0m 设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口) 之间最近边缘的水平距离不应小于 2. 0m
防烟分区不应跨越防火分区。 防烟分区最大允许面积为1000m2。 可采用非承重隔墙作为划分防烟分区构件。 储烟仓厚度不应小于500mm。
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/2以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启 宜分散均匀布置,每组排烟窗的长度不宜大于2.00m 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.30~1.50m 当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时排烟窗水平距离可增加25%
该厂房防烟分区最大允许建筑面积为 1000 ㎡,防烟分区长边最大允许长度为 36m 该厂房防烟分区内任一点与最近的自然排烟窗之间的水平距离不应大于 30m 该厂房储烟仓的厚度不应小于 1m 该厂房的自燃排烟窗若设置在外墙上,应沿建筑物的两条对边均匀设置
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内,但走道.室内空间净高不大3m的区域,其自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上,开启形式应有利于烟气的排出 自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.8m 走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于200㎡时,排烟窗的设置高度及开启方式可不限 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m
对于建筑空间净高大于6m的场所,当一个排烟系统担负多个防烟分区排烟时,应按同一防火分区中任意两个相邻防烟分区的排烟量之和的最大值计算 当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm 走道、室内空间净高不大于3m的区域,其最小清晰高度不宜小于其净高的1/2
外墙上的单开式自动排烟窗,开启方式可采用下悬外开式 设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置 设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500㎡的洁净厂房,除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚 宜在屋面上增设可熔性采光带(窗) 走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上
当采用自然排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的10%,且不应小于500mm 当采用机械排烟方式时,储烟仓的厚度不应小于空间净高的20%,且不应小于500mm 对于有吊顶的空间,当吊顶开孔不均匀或开孔率小于或等于25%时,吊顶内空间高度不得计入储烟仓厚度 当补风口与排烟口设置在同一防烟分区时,补风口应设在储烟仓下沿以下 储烟仓底部距地面的高度应不小于安全疏散所需的最小清晰高度
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m 走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于6002m时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启 设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m 走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于600㎡时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行 室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%
防烟分区的建筑面积不宜大于2000㎡ 房间外墙上的排烟口(窗)宜沿外墙周长方向均匀分布,排烟口(窗)的下沿不应低于室内净高的1/3 建筑面积为1000㎡的地下一层汽车库应设置排烟系统 自然排烟口的总面积不应小于室内地面面积的2%