自然排烟设施中的排烟窗应设置在排烟区域的顶部或外墙,其设置应符合()的要求。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

设置通风系统的汽车库,其通风系统宜独立设置,喷漆间、电瓶间均应设置独立的排气系统  汽车库内无直接通向室外的汽车疏散出口的防火分区,当设置机械排烟系统时,应同时设置补风系统,且补风量不宜小于排烟量的30%  当采用自然排烟方式时,可采用手动排烟窗、自动排烟窗、孔洞等作为自然排烟口,自然排烟口应设置在外墙上方或屋顶上,并应设置方便开启的装置  汽车库、修车库应划分防烟分区,防烟分区的建筑面积不宜大于2500m2,且防烟分区应跨越防火分区  防烟分区可采用挡烟垂壁、隔墙或从顶棚下凸出不小于0.5m的梁划分  
当设置在外墙上时, 自然排烟窗(口) 应在储烟仓以内, 但走道. 室内空间净高不大于 3m 的区域的自然排烟窗(口) 可设置在室内净高度的 1/3 以上  自然排烟窗(口) 的开启形式应有利于火灾烟气的排出  当房间面积不大于 300m2 时, 自然排烟窗(口) 的开启方向可不限  自然排烟窗(口) 宜分散均匀布置, 且每组的长度不宜大于 5. 0m  设置在防火墙两侧的自然排烟窗(口) 之间最近边缘的水平距离不应小于 2. 0m  
长度超过40m的疏散内走廊可不设置防烟、排烟设施  无自然排烟长度超过20m的疏散内走廊应设置防烟、排烟设施  地下房间应设置防烟、排烟设施  地上无窗的房间应设置防烟、排烟设施  
排烟风机送风  开启外窗  利用室外阳台  设置外墙排烟窗  
当周围场所各房间均设置排烟设施时, 回廊可不设, 但商店建筑的回廊应设置排烟设施;  当周围场所各房间均设置排烟设施时, 商店建筑的回廊可不设。  当周围场所任一房间未设置排烟设施时, 回廊应设置排烟设施。  当周围场所任一房间未设置排烟设施时, 回廊可不设排烟设施。  
自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式  具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式  排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上  排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度  
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内,但走道.室内空间净高不大3m的区域,其自然排烟窗可设置在室内净高的1/2以上,开启形式应有利于烟气的排出  自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.8m  走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于200㎡时,排烟窗的设置高度及开启方式可不限  室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m  
自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式  具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式  排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上  排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度  
建筑排烟系统应优先采用自然排烟系统  建筑的中庭及其回廊均应设置排烟设施  设置了机械排烟系统的建筑或部位不应在其外墙或屋顶设置固定窗  同一个防火分区应采用同一种排烟方式  
外墙上的单开式自动排烟窗,开启方式可采用下悬外开式  设置在高位不便于直接开启的自然排烟窗(口),应设置距地面高度1.3m~1.5m的手动开启装置  设置自然排烟系统的任一层建筑面积大于2500㎡的洁净厂房,除自然排烟所需排烟窗(口)外,尚 宜在屋面上增设可熔性采光带(窗)  走道、室内空间净高不大于3m的区域的自然排烟窗(口)可设置在室内净高度的1/2以上  
自然排烟窗的开启方向应采用上悬外开式  具备自然排烟条件的多层建筑,宜采用自然排烟方式  排烟窗应设置在建筑排烟空间室内净高的1/2以上  排烟口的排放速率主要取决于烟气的厚度和温度  
无直接自然通风,且长度超过20m的内走道应设置机械排烟设施  虽有直接自然通风,但长度超过60m的内走道应设置机械排烟设施  面积超过100㎡,且经常有人停留或可燃物较多的地上无窗房间或设固定窗的房间应设置机械排烟设施  不具备自然排烟条件或净空高度超过15m的巾庭应设置机械排烟设施  
当设置在外墙时, 自然排烟窗(口) 应沿建筑物的两条对边均匀设置  设置在屋顶时, 自然排烟窗(口) 应在屋面均匀设置且宜采用自动控制方式开启  当屋面斜度小于或等于 12° 时, 每 200 ㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)  当屋面斜度大于 12° 时, 每 400 ㎡的建筑面积应设置相应的自然排烟窗(口)  
排烟口的位置越高,排烟效果越好  排烟窗宜分散布置,每组排烟窗的长度不宜大于4.00m  设置在防火墙两侧的排烟窗之间的水平距离不应小于2.00m  自动排烟窗附近应同时设置便于操作的手动开启装置,手动开启装置距地面高度宜为1.3~1.5m  室内或走道的任意一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于35m,当室内高度超过6m,且具有自然对流条件时,其水平距离可增加30%  
当设置在外墙上时,排烟窗应在储烟仓以内或室内净高度的1/3以上,并应沿火灾烟气的气流方向开启  设置在防火墙两侧的排烟窗之间水平距离不应小于3.00m  走道设有机械排烟系统的建筑物,当房间面积不大于600㎡时,除排烟窗的设置高度及开启方向可不限外,其余仍按上述要求执行  室内或走道的任一点至防烟分区内最近的排烟窗的水平距离不应大于30m,当室内高度超过6.00m,且具有自然对流条件时其水平距离可增加25%  