1200,150 1400,120 1600,100 1800,80
余量按火灾报警控制器额定容量或总线回路地址编码总数额定值的70%~75%选择 余量按火灾报警控制器额定容量或总线网络地址编码总数额定值的75%~80%选择 余量按火灾报警控制器额定容量或总线回路地址编码总数额定值的80%~85%选择 余量按火灾报警控制器额定容量或总线回路地址编码总数额定值的85%~90%选择
电压为50V及以下的回路 同二设备或同一联动系统设备的电力回路和无防干扰要求的控制回路 同一照明花灯的几个回路 同类照明的几个回路,但管内绝缘导线的根数不应多于8根
1800,80 1200,150 1400,120 1600,100
3000点,200点,10% 3200点,240点,10% 3200点,200点,10% 3000点,200点,20%
任一台火灾报警控制器所连接的火灾探测器等设备总数和地址总数为2500点 任一台火灾报警控制器每一总线回路连接设备总数150点 任一台消防联动控制器的地址总数为1400点 任一台消防联动控制器每一联动总线回路连接设备的总数为120点 总线穿越防火分区时,应在穿越处设置短路隔离器
任一台火灾报警控制器所连接设备总数和地址总数不超过 3200 点 任一台消防联动控制器地址总数不应超过 1600 点 火灾报警控制器(联动型)所控制的各类模块总数不应超过 1600 个点 每一报警总线回路连结设备的总数不宜超过 100 点,且应留有不少于额定容量 10%的余量
1600, 100, 5% 1600, 100, 10% 3200, 200, 5% 3200, 200, 10%
照明配电箱底边距地面高度不宜大于1.8m。 照明配电箱内每一单相分支回路的电流不宜超过16A,灯具数量不宜超过25个。 大型建筑组合灯具每一单相回路电流不宜超过25A,光源数量不宜超过60个。 插座为单独回路时,数量不宜超过10个。灯具和插座混为一个回路时,其中插座数不宜超过5个。
任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量10%的余量 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量20%的余量 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过3200点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过200点,且应留有不少于额定容量10%的余量 任一台火灾报警控制器连接的设备总数和地址总数均不应超过2400点,每一总线回路连接的设备总数不宜超过160点,且应留有不少于额定容量20%的余量
1600,100,5% 1600,100,10% 3200,200,5% 3200,200,10%