你可能感兴趣的试题
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50% 方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架 拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm 水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平
直埋敷设热水管道,经计算容许,宜采用无补偿敷设方式 采用套筒补偿器时,应汁算各种安装温度下的补偿器的安装长度,并保证管道在可能出现的最高、最低温度下,补偿器留有不小于10mm的补偿长度 采用波纹管轴向补偿器时,管道上应安装防止波纹管失稳的导向支座 充分利用管道的转角等进行自然补偿
管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放气阀 管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放水阀 管道输送热水介质,补偿器的最高点安装放水阀 管道输送热水介质,补偿器的最低点安装放气阀 管道输送蒸汽介质,补偿器的最低点安装放水阀
介质温度为250℃时,冷拉值为热伸长的100%,250~400℃为70%,400℃以上时为50%; 介质温度为250℃时,冷拉值为热伸长的30%,250~400℃为70%,400℃以上时100%; 介质温度为250℃时,冷拉值为热伸长的50%,250~400℃为70%,400℃以上时100%; 介质温度为250℃时,冷拉值为热伸长的30%,250~400℃为50%,400℃以上时为70%;
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50% 方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架 拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm 水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平
补偿器应与管道保持同轴 可以采用使补偿器变形的方法来调整管道的安装偏差 补偿器应进行防腐和保温处理 角向型波纹管补偿器的销轴轴线应平行于管道安装后形成的平面 轴向波纹管补偿器的流向标记应与管道介质流向一致
套筒补偿器 波纹管轴向补偿器 弯管补偿器 球形补偿器