当前位置: X题卡 > 所有题目 > 题目详情

波形补偿器安装时环境温度低于补偿零点温度时,应预先()。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

温度校正  打压  注水  
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50%  方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架  拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm  水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平  
直埋敷设热水管道,经计算容许,宜采用无补偿敷设方式  采用套筒补偿器时,应汁算各种安装温度下的补偿器的安装长度,并保证管道在可能出现的最高、最低温度下,补偿器留有不小于10mm的补偿长度  采用波纹管轴向补偿器时,管道上应安装防止波纹管失稳的导向支座  充分利用管道的转角等进行自然补偿  
套筒式补偿器  波形管补偿器  方形补偿器  Z字形补偿器  
套筒式补偿器  波形管补偿器  方形补偿器  字形补偿器  
方形补偿器安装时需预拉伸,对于输送介质温度低于250℃的管道,拉伸量为计算伸长量的50%  方形补偿器两侧的第一个支架宜设置在距补偿器弯头起弯点0.5~1.0m处,支架为滑动支架  拼装方形补偿器应在平地上进行,4个弯头应在同一平面内,平面歪扭偏差不得大于5mm/m,全长不得大于10mm  水平安装的方形补偿器应与管道保持同一坡度,垂直臂应呈水平  
套筒式补偿器  波形管补偿器  方形补偿器  Z字形补偿器  
室内、外温差  管道工作时内、外温差  工作温度与安装温度差  补偿零点温度和安装环境温度  
零点调节器、校正调节、温度补偿器和读数补偿  零点调节器、定位调节器、温度补偿器和斜率调节器  零点调节器、定位调节器、温度补偿器和电计装置  以上都不对  
波形补偿器  直埋补偿器  球形补偿器  方形补偿器  

热门试题

更多