你可能感兴趣的试题
安全阀是泵的过载保护元件。 安全阀的调定工作压力为泵站工作压力的110%-115%。 安全阀主要由两套并联的单向阀、主阀和一个先导阀组成。 调整弹簧的作用力即能改变安全阀的开启压力。
工作压力 +0.03MPa/工作压力 +0.05MPa 1.04/1.06 1.10/1.10 1.25/1.5
减压阀应根据消防给水设计流量和压力选择,且设计流量应在减压阀流量压力特性曲线的有效段内,并校核在150%设计流量时,减压阀的出口动压不应小于设计值的65%。 减压阀仅应设置在单向流动的供水管上,不应设置在双向流动的输水干管上。 减压阀宜采用比例式减压阀,当超过2.40MPa时,宜采用先导式减压阀。 减压阀的阀前阀后压力比值不宜大于3:1,当一级减压阀减压不能满足要求可采用减压阀串联减压,但串联减压不应大于两级. 减压阀后应设置安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性。
10Mpa;3Mpa 10Mpa;2Mpa 2Mpa;2Mpa 3Mpa;2Mpa
安全阀是泵的过载保护元件 安全阀为二级卸压直动式锥阀 它的调定工作压力为泵站工作压力的110%-115% 它的调定工作压力为泵站工作压力的110%-120%
额定工作压力的80%和2MPa 额定工作压力的80%和3.5MPa 额定工作压力的90%和2MPa 额定工作压力的90%和3.5MPa
减压阀前后必须装设压力表 减压阀__部分应装安全阀 减压阀低压部分应装安全阀 选用减压阀时压力降不及超过减压阀允许的减压范围
安全阀安装在压力容器或压力管道上 自动调整阀门的开启度,对蒸汽进行节流、减压,使阀后压力稳定在一定范围内的阀门。减压阀有活塞式、波纹管式、薄膜式等几种。减压阀两侧应分别装设__和低压压力表。为防止减压后的压力超过允许的限度,阀后应装设安全阀。减压阀旁应安装旁通管,当减压阀发生故障需要检修时,可关闭减压阀两侧的截止阀,暂时通过旁通管供汽。当要求减压前后压力比较大,或阀后压力较小时,应串联装两个减压阀,以使减压阀工作时噪音和振动减小,运行安全可靠。在热负荷波动频繁而剧烈时,为使第一级减压阀工作稳定,两阀之间的距离应尽量拉长;当热负荷稳定时,其中一个减压阀可用节流孔板代替。蒸汽热网每隔2000-3000m应装设分段阀门 放水阀装设在设备和管道的低点 放气阀装设在设备和管道的高点
爆破片,爆破片 安全阀,爆破片 减压阀,安全阀 爆破片,减压阀
减压阀设置双向流动的输水干管上 减压阀前设置了安全阀,安全阀的开启压力应能满足系统安全,且不应影响系统的供水安全性 减压阀的进口处设置过滤器,过滤器的孔网直径不宜小于3mm,过流面积不应小于管道截面积的4倍 过滤器和减压阀前后设压力表,压力表的表盘半径为60mm
减压阀的前后装压力表 在低压部分装安全阀 安全阀的开启压力不得高于减压阀减压后的压力 减压阀自动将压力降低