你可能感兴趣的试题
双重化配置保护装置的直流电源应取自不同蓄电池组供电的直流母线段 同一厂站内同类型微机继电保护装置宜选用同一型号 双重化的线路保护应配置两套独立的通信设备 两套保护的跳闸回路应与断路器的两个跳闸线圈分别一一对应
因接错线将装置的电流回路与电压回路短路; 装置的标准电流互感器二次回路短路; 被检表的电流线路断开,未形成回路。
信号回路由专用直流空气开关(直流熔断器) 供电,不得与其他回路混用 由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电站接线方式中,每一断路器的操作回路应分别由专门的直流空气开关(直流熔断器) 供电,保护装置的直流回路由另一组直流空气开关(直流熔断器) 供电 有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电 只有一套主保护和一套后备保护的,主保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流空气开关(直流熔断器) 供电
每套宜采用主保护与后备保护综合在一起的微机继电保护装置; 一套主保护与后备保护综合在一起,另一套主保护与后备保护必须互相独立; 两套保护装置的直流电源应互相独立; 两套保护装置的电流互感器和电压互感器的二次回路应互相独立。
测量仪表与保护装置共用一组电流互感器时,宜分别接于不同的二次绕组 若受条件限制测量仪表与保护装置需共用一个二次绕组时,应该将保护接在仪表之后 电流互感器的二次回路一般不进行切换 应有一个接地点,宜在配电装置处接地
两套保护之间不应有任何电气联系, 当一套保护退出时不应影响另一套保护的运行 两套主保护的电压回路应接入电压互感器的相同二次绕组 两套主保护的电流回路应分别取自电流互感器互相独立的绕组 每套完整、 独立的保护装置应能处理可能发生的所有类型的故障
开关量输入回路 交流电压和电流回路 直流回路 保护版本
每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流空气开关(直流熔断器) 正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源 不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器) 接到另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源 如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源
从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路
以每一被保护设备所配备的保护装置为一个单元 每一套保护装置 保护回路与仪表测量回路 所有继电器
从电流互感器、 电压互感器二次侧端子开始到有关继电保护装置的二次回路 从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路 从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路 继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、 合闸回路
每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流空气开关(直流熔断器)正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源 不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源 如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源 允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源