PST-1200 系列变压器差动保护识别励磁涌流的判据中, 若三相中某一相被判为励磁涌流 时将闭锁( ) 比率差动元件。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

由自耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护无需采取防止励磁涌流的专门措施  由白耦变压器高、中压及公共绕组三侧电流构成的分相电流差动保护需要采取防止励磁涌流的专门措施  白 耦变压器的零序电流保护应接入中 性点引 出 线电流互感器的二次电流  
采用差动电流速断  采用二次或偶次谐波制动  判别波形间断角大小识别励磁涌流  利用波形前、后半波对称性识别励磁涌流  
带速饱和变流器的差动保护  鉴别涌流间断角的差动保护  带二次谐波制动的差动保护  比较波形对称的差动保护  按躲最大励磁涌流整定的差动速断保护  
带速饱和变流器的差动保护  鉴别涌流间断角的差动保护  带二次谐波制动的差动保护  比较波形对称的差动保护  按躲最大励磁涌流整定的差动速断保护  
采用差动电流速断  采用二次谐波制动  采用比率制动特性  采用五次谐波制动  
采用差动电流速断  采用比率制动特性  采用三次谐波制动  采用二次或偶次谐波制动  判别波形间断角大小识别励磁涌流  利用波形前、后半波对称性识别励磁涌流  
高中压侧及中性点之间是电的联系, 各侧电流综合后, 励磁涌流达到平衡, 差动回路不受励磁涌流影响。  在变压器过励磁时, 也不需考虑过励磁电流引起差动保护误动作问题。  当变压器调压而引起各侧之间变比变化时, 不会有不平衡电流流过, 可以不考虑变压器调压的影响。  分侧差动保护不反应绕组中不接地的匝间短路故障。  
区别故障电流和励磁涌流;  判定是励磁涌流时,比率差动动作被励磁涌流判别元件闭锁;  判定是故障电流时,比率差动动作;  提高差动保护的动作值。  