在发一变组接线中, 当基波零序电压保护动作时, 下列说法正确的是( )。

查看本题答案

你可能感兴趣的试题

系统正常运行和发生相间短路时, 不会出现零序电流和零序电压,因此零序保护的动作电流可以整定得较小, 这有利于提高其灵敏度  Y/△接线降压变压器, △侧以后的接地故障不会在Y侧反映出零序电流, 所以零序保护的动作时限可以不必与该种变压器以后的线路保护相配合而取较短的动作时限  
基波零序电压保护仅能反应靠近机端50%定子绕组的接地故障;  基波零序电压保护仅能反应靠近机端不少于85%定子绕组的接地故障;  基波零序电压保护不能反应最多靠近中性点15%定子绕组的接地故障;  3次谐波电压定子接地保护,主要反应离中性点50%定子绕组的接地故障。  
反应基波零序电压的接地保护  纵向零序电压匝间短路保护  纵联保护  反应 3 次谐波电压的接地保护  
V-V接线的电压互感器宜采用B相一点接地  开口三角绕组可以不接地  同一变电所所有电压互感器的中性点均应在配电装置内一点接地  同一变电所几组电压互感器二次绕组之间有电路联系的,或者接地电流会产生零序电压使得保护误动时,接地点应集中在控制室或继电器内一点接地  
保护范围由机端至机内90%左右的定子绕组单相接地保护;  与三次谐波定子接地配合使用组成大、中型发电机100%定子接地保护;  保护接入3Uo电压取自发电机机端TV开口三角或发电机中性点单相TV的二次;  动作延时应考虑与主变__侧接地短路时的后备保护的最长动作时间来整定。  
接地点必在发电机内部;  接地点必在除中性点附近外的发电机定子绕组中;  接地点可能在发电机内部,也可能在发电机外部,甚至在变压器低压绕组中;  
机端基波电压和机端与中性点的三次谐波电压  机端三次谐波电压和机端与中性点的三次谐波电压  机端基波零序电压和机端与中性点的三次谐波电压  