你可能感兴趣的试题
全部排烟防火阀自动和手动启动试验一次 全部活动挡烟垂壁自动和手动启动试验一次 全部排烟阀或排烟口自动和手动启动试验一次 全部送风阀或送风口自动和手动试验一次
风机保养 送风口、排烟口保养 挡烟垂壁保养 排烟防火阀保养 风机控制柜保养
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
每季度应对防烟排烟风机、活动式挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次。 每年应对全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求。 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 应由同一防烟分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感温火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号,并应由消防联动控制器联动控制排烟口、排烟窗或排烟阀的开启,同时停止该防烟分区的空气调节系统 送风口和排烟口的动作信号应反馈至消防联动控制器
风机保养 风机控制柜保养 排烟防火阀保养 送风口、排烟口保养
应由加压送风口所在防火分区内的两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动火灾报警按钮的报警信号,作为送风口开启和加压送风机启动的联动触发信号 应由同一防火分区内且位于电动挡烟垂壁附近的两只独立的感烟火灾探测器的报警信号,作为电动挡烟垂壁降落的联动触发信号 应由同一防烟分区内的两只独立的火灾探测器的报警信号,作为排烟口、排烟窗或排烟阀开启的联动触发信号 送风口和排烟口的动作信号应反馈至消防联动控制器
系统的设置方式、设置部位,防烟分区的划分和挡烟垂壁的设置 风机和控制柜 加压送风口(阀)、排烟口(阀)、自然排烟窗、防火阀 送风管道(竖井)、排烟管道(竖井) 系统联动控制功能
排烟防火阀 挡烟垂壁 送风阀或送风口 排烟窗 排烟阀
排烟口 排烟防火阀 排烟风机 加压送风管道 挡烟垂壁
每季度应对防烟、排烟风机、活动挡烟垂壁、自动排烟窗进行一次功能检测启动试验及供电线路检查 每半年应对全部排烟防火阀、送风阀或送风口、排烟阀或排烟口进行自动和手动启动试验一次 每年应对全部防烟、排烟系统进行一次联动试验和性能检测,其联动功能和性能参数应符合原设计要求 排烟窗的温控释放装置、排烟防火阀的易熔片应有10%的备用件,且不少于5只
排烟口 排烟防火阀 排烟风机 加压送风管道 挡烟垂壁